file Pregunta Diagnostico de funcionamiento de un split por temperaturas

Más
#15408 por Dr. Frio
Considero que a través de los diferenciales de temperatura podemos cercirorarnos si un equipo split funciona correctamente. Quizás sirve tener datos basicos de control de buen funcionamiento.
En este caso las temperaturas eran las siguientes y luego de que el equipo estuviera funcinando 30 minutos.
Temperatura en la linea de baja: 4°C
Temperatura en la linea de alta: 12°C
Temperatura unidad interior:
Ingreso: 27°C
Salida: 12°C
Temperatura del aire de salida del condensador: 42°C

Desde ya que sería ideal tomar la presión de baja, pero en este caso no se contaba con un manifold.

Están de acuerdo?
Adjunto fotos de la toma de temperatura en las lineas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15411 por ururef
Hola colega, considero que es una forma, pero no una constante y en tiempos como este es algo engorroso por la perdida de tiempo que te ocaciona.
Para manejarte con este tipo de diagnostico, tendras que dominar muy bien la termdinámica, los gaces y su dilatación de acuerdo a las temperaturas que hagas la prueba, es pero que se entienda, en tu prueba por ejemplo no mensionas a que temperatura ambiente hicistes la prueba, por lo tanto sin ese dato y las presiones, todo lo demás no tiene valor.
La otra forma, mas complicada es tomar datos con temperaturas de ambientes controlados, y hacer una escala de comportamiento, para usarla como comparativa, y tendras que hacer distintas con los diferentes gaces usados para a/acondicionado. Saludos

PD: a mi ver, dame un manifull y una pinza amperométrica y en 15" se que tiene; ¿cuanto calculas que demoro solo con termómetro?, y todavía la mitad será real y el resto....deducción (o adivinanza), por lo menos Y –, aunque sé de colegas, que llevan bien el título de T ÉCNICO.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#15417 por madi_maggio
probe con varios termometros pero finalmente me quede con este "medidor"


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


до скорой встречи

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#15426 por gfmaziarz
Dr frio: Te cuento que yo poseo un termómetro similar al de Madi_Maggio, sólo cambian las huellas digitales y confío mucho en él. Por lo que dices la temperatura ¿en linea de alta? (deduzco que es el caño de menor diámetro) tienes 8ºC más que en el ¿de baja? Eso sugiere que está retormando refrigerante en estado líquido al compresor ya que no hay recalentamiento. En la media hora que estuviste tomando las temperaturas ¿no te fijaste si estaba sucio el evaporador o sus filtros? ¿cuántos Amp. consumia el equipo? No lo tomes a mal pero me parece que tienes que usar el conjunto de manómetros siempre.
Un saludo, Gustavo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15428 por Moderador

gopin escribió: Amigo le cuento hay una persona que se cataloga como tecnico es de uruguay,como ururef y el pierde 2 horas para comprobar si un equipo nuevo salio bien de fabrica,pero bueno su capacitacion solo ha sido por internet.

Alberto:
Como es costumbre, y un hecho lamentable, sus comentarios nunca aportan valor al desarrollo de los posteos emitidos por los miembros. Al contrario, siempre se enfocan en la crítica, subestimación, y hasta se podría decir que rozan el narcisismo.

En adelante, no se tolerarán comentarios que no aporten su experiencia técnica, que por lo que se ve, es en extremo profesional.

Además, a partir de aquí, no se emitirán más comentarios con respecto a la idoneidad de nadie. Caso contrario, se borrará el comentario.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, frio1933, alfrio