question-circle Pregunta Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria

Más
#16128 por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria
aca pongo un pedacito de una nota de EMERSON CLIMATES

El aire como otros gases, en condicionas normales son no-condensables, y por lo general
en un sistema de enfriamiento son atrapados en el lado de alta presión, principalmente en
el condensador, debido a que el liquido (subenfriado), sella la salida en la parte de abajo,
evitando así el paso del aire. Este aire reduce el área efectiva de disipación de calor del
condensador, ocasionando una pérdida de capacidad (Btu/h) del sistema)

(es como que el condensador le queda chico )

La presión total de lado de alta, a una temperatura determinada, será la suma de: la
presión parcial del refrigerante, mas la presión parcial del aire (y no-condensables)
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, dobledak

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16136 por dexter
Respuesta de dexter sobre el tema Re: Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria
Es mas que probable que puedas tener no condensables en el sistema pero antes que nada yo verificaria el sobrecalentamiento por las dudas... tambien tene presente que con no condensables en el sistema la unidad condensadora hace mas ruido de lo abitual
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16168 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria
Si hay aire en el sistema, sería imposible medir sobrecalentamiento, tendras mucha temperatura en el compresor, aumento en el consumo, temperatura en la descarga muy alta, y no habra retorno frío que valga.

El sobrecalentamiento se mide con el equipo en regimen (funcionando y enfriando a la temperatura deceada) y sirve para saver si la carga es correcta o falta un poco. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, CLAUDIO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16190 por dexter
Respuesta de dexter sobre el tema Re: Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria
ururef discrepo en lo que decis... si uno mide el sobrecalentamiento en un equipo que tiene aire se puede comprobar en pocos minutos de funcionamiento que el problema es ese y no falta de carga... las variaciones de la temperatura no son de manera escalonada como un equipo en funcionamiento... se producen saltos de temperatura de 5 se va a 10 de ahi a 12 despues a 7 y luego quien sabe en cambio un equipo bien cargado va de 12 a 11 de ahi a 10 y luego a nueve o vuelve a subir y luego a bajar pero siempre de a poco

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16199 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Aire alaska 3000 dias de 40 grados no enfria
Dexter, no hay porqué discrepar, es lo que te estoy diciendo, no podes medirlo porque es impresiso y erratico, además de que cuando está a 40º, se apaga y no funciona. En realidad solo con ver el manifull ya tenes el dato.
No digo que lo que escribo se haga, cada cual se toma el tiempo y el trabajo que quiera, aunque este sea un trabajo perdido, y te repito pero no para discutir, el sobrecalentamiento SE MIDE CON EQUIPO FUNCIONANDO EN REGIMEN. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, CLAUDIO