Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2
- Danfoss2015
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 33
#54145
por Danfoss2015
Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2 Publicado por Danfoss2015
Estimados.me encontre con un split Hitachi de 4500f F/C
La pregunta es. Este equipo en modo calor alcanza los 430 psi. pero en ningun momento veo ciclar el forzador exterior.
independientemente del inconveniente que pudiera tener mi pregunta es:
el forzador debe ciclar como la mayoria de los equipos o trabaja en paralelo con el compresor?
La pregunta es. Este equipo en modo calor alcanza los 430 psi. pero en ningun momento veo ciclar el forzador exterior.
independientemente del inconveniente que pudiera tener mi pregunta es:
el forzador debe ciclar como la mayoria de los equipos o trabaja en paralelo con el compresor?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#54152
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2
Estimado tiene y debe ciclar.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54159
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2
Hola, mi no comprendo, kimosabi.
El ventilador funciona, o no??
Si no cicla y función continuamente es que no esta tomando calor suficiente como para que la placa lo mande parar. Eso pasa cuando la temperatura ambiente exterior es muy baja o falta gas. Aunque si faltara gas, se veroa escarcha/hielo en la serpentina de la UE.
El ventilador funciona, o no??
Si no cicla y función continuamente es que no esta tomando calor suficiente como para que la placa lo mande parar. Eso pasa cuando la temperatura ambiente exterior es muy baja o falta gas. Aunque si faltara gas, se veroa escarcha/hielo en la serpentina de la UE.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Danfoss2015
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 33
#54162
por Danfoss2015
Respuesta de Danfoss2015 sobre el tema Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2
Disculpame, dsbordon. No me explique bien.
El forzador exterior funciona. Lo que no hace es lo que no hace es detenerse (ciclar) por lo que al funcionar de forma permannente, la presión, estando el equipo en modo calor, sube hasta niveles peligrosos para el compresor. supera las 400 psi. En los sensores encuentro una leve diferencia entre ellos al medirlos.
El forzador exterior funciona. Lo que no hace es lo que no hace es detenerse (ciclar) por lo que al funcionar de forma permannente, la presión, estando el equipo en modo calor, sube hasta niveles peligrosos para el compresor. supera las 400 psi. En los sensores encuentro una leve diferencia entre ellos al medirlos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54174
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2
Ok, y lleva r22 o r410???
Hay mucha diferencia de presiones entre ambos
Hay mucha diferencia de presiones entre ambos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- falla en aire acondicionado haier error e2