file Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2

Más
#54145 por Danfoss2015
Estimados.me encontre con un split Hitachi de 4500f F/C
La pregunta es. Este equipo en modo calor alcanza los 430 psi. pero en ningun momento veo ciclar el forzador exterior.
independientemente del inconveniente que pudiera tener mi pregunta es:
el forzador debe ciclar como la mayoria de los equipos o trabaja en paralelo con el compresor?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54152 por Charrua
Estimado tiene y debe ciclar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54159 por dsbordon
Hola, mi no comprendo, kimosabi.
El ventilador funciona, o no??
Si no cicla y función continuamente es que no esta tomando calor suficiente como para que la placa lo mande parar. Eso pasa cuando la temperatura ambiente exterior es muy baja o falta gas. Aunque si faltara gas, se veroa escarcha/hielo en la serpentina de la UE.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54162 por Danfoss2015
Disculpame, dsbordon. No me explique bien.
El forzador exterior funciona. Lo que no hace es lo que no hace es detenerse (ciclar) por lo que al funcionar de forma permannente, la presión, estando el equipo en modo calor, sube hasta niveles peligrosos para el compresor. supera las 400 psi. En los sensores encuentro una leve diferencia entre ellos al medirlos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54174 por dsbordon
Ok, y lleva r22 o r410???
Hay mucha diferencia de presiones entre ambos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.