file Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga 2

Más
#54182 por Danfoss2015
R- 22 1,6 Kgs, según placa.

Insisto en consultar por los sensores, quizas el de caño?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54186 por dsbordon
A ver, para r22 a 382 psi me quede sin tabla PT!!!
382 PSI se corresponden con 66°C aproximadamente.
Si el equipo pasa de 400 PSI, es que la placa no funciona correctamente. Si el sensor estuviera fuera de rango tendria que dar error o dejar de funcionar el compresor despues de un rato. En el mejor de los casos, no deberia ni arrancar el compresor.
¿Ya revisaste que en la UE no tenga conectado en paralelo compresor y ventilador?
Podrias probar intercambiando sensores.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.