question-circle Pregunta Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu

Más
#55152 por Roy Velasquez
Respuesta de Roy Velasquez sobre el tema Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu
Buenas Amigo Yoan...y que fue eso que le hizo el Sr a tu a/a??
vamos por partes ok
(1) si se daño el compresor,el Sr se aseguro de que NO haya contaminado con aceite quemado las tuberias de los serpentines?
(2) el Sr tenia que sustituir los capilares por unos de igual diámetro y largo.(esto es muy aconsejable al sustituir un compresor.)
yo ubiera procedido de esta forma:
al desmontar el compresor dañado ,me aseguraría de ver si había aceite quemado(marrón,negro) en las tuberías de los serpentines.
desoldara los tubos capilares o sea los desmontaría del condensador y del colector y los guardaría para comprarlos nuevos.
también desmontaría el colector colador para luego sustituirlo también
al desmontar los capilares y el filtro colador,tienes que introducir un alambre o varilla de plata por la tuberia del condensador por la parte donde estaba soldado el capilar... y para que hacer esto??? pues para asegurarnos de que NO haya un colador o malla interna en la tuberia de salida del condensador.
luego proceder a barrer las 2 serpentines por separado con Nitrogeno seco y solvente R 141b.
luego de haber barrido bien los 2 serpentines por separado,procederia a sellar o taponear la entrada y salida del serpentin evaparador y el condensador( sellar o tapar con cinta aislante,)
leegu que ya haya tapado todas las tuberias destapadas se procederia a lavar con agua a presion (hidroyet) los 2 serpentines para sacarles todo el sucio.
luego de secar todo ya procederia a armar el a/a pones nuevos los tubos capilares y el colector o filtro de malla.
Nota::suelda primero los capilares en la salida del serpentin condensador y NO la sueldes aun en el evaporador y luego procede a meterle presión con Nitrogeno por la válvula de servicio y asegurate de que salga el Nitrogeno por el otro lado de los capilares y esta prueba es para asegurarse de que no se hayan tapado los capilares con la soldadura
luego de verificar que todo este bien,entonces procedes a soldar en el evaporador los capilares.
te pones a hacerle vacio y cuando tengas 20 minutos de vacio haces esto ( sin apagar la bomba de vacio) con el soplete procedes a calentar (poca llama) los 2 serpentinas,capilares,compresor ( caliente al tacto y no recalentar mucho)y esto es por si acaso humedad y asi deshidratar bien el circuito.
luego lo dejas un rato mas haciendo vacio.
luego proceder a cargar con el refrigerante indicado el equipo y usa el amperimetro para ver el consumo.
NOTAS: al instalar el compresor nuevo te aseguras de usar el capacitor de marcha recomendado por el fabricante y lo puedes buscar en internet pones Marca y Modelo y escribes datasheet
y ahi te saldra toda la informacion de ese compresor.
y si por casualidad la capacidad en microfaradios es la misma recomendada por el fabricante y el capacitor que tiene instalado el anterior compresor,entonces procedes a medirlo con un capacitometro para asegurarte que este en buen estado.
revisa el termostato
imstalale un protector de voltaje de acuerdo a la capacidad del a/a y voltaje.
ok Amigo espero el haberte orientado.
P.D a tu a/a instalale nuevos los capilares segun los que desmontaron o sea el mismo diametro y largo.
barres todo con Nitrogeno y R141b
revisa el aceite del compresor nuevo que el mismo no se haya contaminado
y haces el vacio como te indique calientar todo con el soplete
ah y cambias el filtro colador.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55159 por yoan2017
Respuesta de yoan2017 sobre el tema Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu
Gracias a todos por ayudar, en especial a Roy Velasquez con toda una disertación del tema. El error que se cometió en el aire acondicionado fue que por no tener nitrógeno el medio técnico que intento reparar el equipo puso a trabajar la maquina, con lo capilares nuevos desconectados de evaporador, para así soplar y medir presión; ya el problema lo tengo, ahora hay que sacarle la humedad, lo que pienso hacer es lo que me indica Roy, como ya están los capilares nuevos, del mismo diámetro, el filtro se cambio entonces pongo a hacerle vacio y cuando pasen 20 minutos de vacío sin apagar la bomba de vacío, con el soplete caliento los 2 serpentinas,capilares,compresor para sacar humedad y asi deshidratar bien el circuito.
No se si esto bastaría para sacarle toda la humedad al sistema o seria recomendable cambiarle el aceite al compresor por estar contaminado con humedad, no quisiera pues es nueva la maquina y no ha trabajado ni 20 minutos, y seria mas engorroso la reparación. No se que opina el foro.
Saludos a todos y gracias nuevamente
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55162 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu
Yoan, creo que ya te orientamos lo suficiente con el problema de tu equipo.
Ahora no me cierran dos cosas, en tu perfil dice que sos instalador y MECANICO AA. Sin embargo no podías hacer el diagnóstico de la falla.
La otra, si realmente sos mecánico de AA, cosa que dudo, porqué no hiciste el cambio de compresor vos mismo???
Y ahora hablas como si conocieras a fondo algun procedimiento para deshidratar un equipo.

O en realidad sos un usuario final que piensa que esto es como lavar el auto, o sos el que cambio el compresor y los capilares y se mando el marrón.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55169 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu
Hola a Todos,

En la última respuesta se confirma lo dicho por el colega Dsbordon.
No se si te vas a dedicar al rubro , pero el problema se soluciona con una bomba de vacio ; o te compras una bomba o llamas a un tecnico que lo resuelva.

by by.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55173 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu
buenas llamando un tecnico idoneo esa es tu solucion.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena