10 Ene 2018 20:26 #55404 por ururef
No, arranca en 210 psi y corta en 190 psi, pero lo ideal es usar uno de cartucho para control de condensación. Esto se ve en la cancha, y se prueba.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2018 21:01 #55405 por Charrua
Bueno al revés era Don .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2018 21:04 #55406 por Charrua
No me gusta el de cartucho para mi kp5

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2018 21:29 #55409 por dsbordon
Con un Mc para 48000 btu en r22 o 410 y una Vet queda trabajando bien.
Con un presostato tipo kp5 para controlar la condensación queda chiche chiche. Si es frio calor por bomba debe llevar el kp5.
Aunque si es frio solo no me parece necesario, con uno dual de alta y baja de seguridad, suficiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2018 21:30 #55410 por dsbordon
Kp5 de reset automático.