Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporador 48.000 Btu/h - Condensador 60.000 Btu/h
Esto es un combo o una ensalada de cosas que no figura en ningún lado es más para experimentar que otra cosa, por lo tanto no se piede asistir como corresponde .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#55399
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Evaporador 48.000 Btu/h - Condensador 60.000 Btu/h
Buenas colegas.
No pasaria a 410a, esprobanle que el compresor se rompiera justamente por estar sobrado de condensador. Aqui el problema tiene solucion, podes controlar el condensado o sacar hileras al condensador, este trabajo es para viejitos como Einstein. Saludos
PD. y para cobrar buena plata. Saludos
No pasaria a 410a, esprobanle que el compresor se rompiera justamente por estar sobrado de condensador. Aqui el problema tiene solucion, podes controlar el condensado o sacar hileras al condensador, este trabajo es para viejitos como Einstein. Saludos
PD. y para cobrar buena plata. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#55400
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Evaporador 48.000 Btu/h - Condensador 60.000 Btu/h
Quise decir es probable...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#55402
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporador 48.000 Btu/h - Condensador 60.000 Btu/h
Bueno ya que estamos con las probabilidades podes controlar el condensado instalndo un presostato
Kp5 de alta y regulado 190 psi 210 psi .se entiende? Regulas el arranque y parada del ventilador de la C ondensadora, arranca 190 para 210 .
Es un trabajo para viejitos jajaja
Kp5 de alta y regulado 190 psi 210 psi .se entiende? Regulas el arranque y parada del ventilador de la C ondensadora, arranca 190 para 210 .
Es un trabajo para viejitos jajaja
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#55403
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporador 48.000 Btu/h - Condensador 60.000 Btu/h
Ojo estoy hablando para R22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Ideas de banco de trabajo para reparar aire split?