Solucionado Compresor de split se para y zapatea
- RamiroRod
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 74
#55771
por RamiroRod
Respuesta de RamiroRod sobre el tema Compresor de split se para y zapatea
Me falto aclarar que el equipo presenta esta falla después del mediodía en las horas donde la temperatura llega por estos días a los 38°C.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RamiroRod
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 74
#55776
por RamiroRod
Respuesta de RamiroRod sobre el tema Compresor de split se para y zapatea
Gracias a todos los que con sus conocimientos y experiencia me guiaron a diagnosticar la averia del equipo! Les cuento, intervine el equipo. Condensador quedo limpio estaba algo sucio, capacitor o condensador del compresor en perfecto estado, capacitor del ventilador buen estado, bobinas del compresor en optimo estado. Tensión por la mañana de entrada a la vivienda 190 V , tensión de entrada a la vivienda durante las horas de mayor temperatura exterior y donde fallaba el equipo 170V a 160 V. Diagnostico: Muy baja tensión de red!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#55779
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Compresor de split se para y zapatea
Urgente un elevador de tensión para ese equipo. Uno que entregue 12 - 13A suficiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RamiroRod
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#55782
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Compresor de split se para y zapatea
Hola a Todos
Correcto ; con un estabilizador de 2,2 / 2.5 Kva andaría bien . La solución seria costosa , pero resolveria el problema.
Correcto ; con un estabilizador de 2,2 / 2.5 Kva andaría bien . La solución seria costosa , pero resolveria el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RamiroRod
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RamiroRod
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 74
#55787
por RamiroRod
Respuesta de RamiroRod sobre el tema Compresor de split se para y zapatea
Mañana la clienta ira a la compania de electricidad a que le solucionen el problema ya que es el primero caso que veo en esta localidad de tensión de red tan baja.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Biblioteca de Electricidad y Electronica aplicada a Refrigeracion
- Electromecánica
- Tabla de reemplazos del Alambre de cobre electroltico