file Pregunta Ariston AM- M W12-CI, esfria bien pero para que corte hay que poner el control en 29°

Más
17 Oct 2018 12:58 #57802 por gardo4248
Tengo en el taller un AA Ariston el cual ell cliente tiene que poner el control en 29° para que corte y el frio dentro de la habitación es como si fuese de 20°, los sensores los medí a ambos y me dan 15K ohmn ambos, cual puede ser el problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Oct 2018 20:10 #57809 por hhsalas
o son de 5 o 10k no conozco otra en sensores. A que temperatura mediste?.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Oct 2018 10:13 #57815 por Charrua
Normalmente los sensores se miden a 25 ambiente para saber su valor homico , de todas maneras los sensores es tan configurados como un divisor de
Tensión junto con una resistencia que esta en la placa , el punto medio de ambas resistencias
( sensor y resistencia de placa ) va hacia el microcontrolador produciéndose una tensión de 2 o 2,5 vcc esto interpreta el microcontrolador ( o sea tension y no temperatura ) de acuerdo a la tension que interprete llegará a set point o erracara el equipo .

Como recomendación medi la resistencia de placa y el valor que te de sera el valor del sensor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Oct 2018 20:25 #57817 por josal
Hola gardo,
Primero: lava bien ese evaporador y la turbina, lávalo con químico.
Segundo: cambia los sensores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Oct 2018 15:35 #57831 por gardo4248
Fue lo primero que realicé, lavar la turbina y el evaporador, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Oct 2018 15:44 #57832 por gardo4248
Gracias por la información referente al divisor de tension, lo voy a tener en cuenta, luego le comento, pero lo que observé es que el sensor está ubicado dentro de un soporte plástico, o sea aislado térmicamente del ambiente, lo que realicé fu sacarlo de ese lugar y instalarlo como están en todos los demás AA- sensor próximo a las rejillas del evaporador libre de todo aislante-, ya que realicé el siguiente análisis: el sensor no está tomando la lectura correctamente. Estoy en prueba, en estos días la temperatura es baja en esta zona, voy a esperar unos días y les informo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Oct 2018 08:07 #57841 por Diego

gardo4248 escribió: ...pero lo que observé es que el sensor está ubicado dentro de un soporte plástico, o sea aislado térmicamente del ambiente, lo que realicé fu sacarlo de ese lugar y instalarlo como están en todos los demás AA- sensor próximo a las rejillas del evaporador libre de todo aislante-, ya que realicé el siguiente análisis: el sensor no está tomando la lectura correctamente. Estoy en prueba, en estos días la temperatura es baja en esta zona, voy a esperar unos días y les informo


Así vienen ahora. Están ocultos en la parte posterior del plástico de la unidad interior. Será que eso afecta...???

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.