file Pregunta Ariston AM- M W12-CI, esfria bien pero para que corte hay que poner el control en 29°

Más
#57832 por gardo4248
Gracias por la información referente al divisor de tension, lo voy a tener en cuenta, luego le comento, pero lo que observé es que el sensor está ubicado dentro de un soporte plástico, o sea aislado térmicamente del ambiente, lo que realicé fu sacarlo de ese lugar y instalarlo como están en todos los demás AA- sensor próximo a las rejillas del evaporador libre de todo aislante-, ya que realicé el siguiente análisis: el sensor no está tomando la lectura correctamente. Estoy en prueba, en estos días la temperatura es baja en esta zona, voy a esperar unos días y les informo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57841 por Diego

gardo4248 escribió: ...pero lo que observé es que el sensor está ubicado dentro de un soporte plástico, o sea aislado térmicamente del ambiente, lo que realicé fu sacarlo de ese lugar y instalarlo como están en todos los demás AA- sensor próximo a las rejillas del evaporador libre de todo aislante-, ya que realicé el siguiente análisis: el sensor no está tomando la lectura correctamente. Estoy en prueba, en estos días la temperatura es baja en esta zona, voy a esperar unos días y les informo


Así vienen ahora. Están ocultos en la parte posterior del plástico de la unidad interior. Será que eso afecta...???

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.