file Pregunta Ariston AM- M W12-CI, esfria bien pero para que corte hay que poner el control en 29°

Más
#57802 por gardo4248
Tengo en el taller un AA Ariston el cual ell cliente tiene que poner el control en 29° para que corte y el frio dentro de la habitación es como si fuese de 20°, los sensores los medí a ambos y me dan 15K ohmn ambos, cual puede ser el problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57809 por hhsalas
o son de 5 o 10k no conozco otra en sensores. A que temperatura mediste?.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57815 por Charrua
Normalmente los sensores se miden a 25 ambiente para saber su valor homico , de todas maneras los sensores es tan configurados como un divisor de
Tensión junto con una resistencia que esta en la placa , el punto medio de ambas resistencias
( sensor y resistencia de placa ) va hacia el microcontrolador produciéndose una tensión de 2 o 2,5 vcc esto interpreta el microcontrolador ( o sea tension y no temperatura ) de acuerdo a la tension que interprete llegará a set point o erracara el equipo .

Como recomendación medi la resistencia de placa y el valor que te de sera el valor del sensor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57817 por josal
Hola gardo,
Primero: lava bien ese evaporador y la turbina, lávalo con químico.
Segundo: cambia los sensores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57831 por gardo4248
Fue lo primero que realicé, lavar la turbina y el evaporador, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.