file Pregunta Explosion de cañeria del condensador

Más
30 Oct 2018 11:41 #57904 por victorruiz
Buenos dias compañeros. Me ha llamado un cliente refiriendo que equipo tipo cassete de 60.000 btu ha hecho una explosion en la tuberia del condensador. Todavia no he ido a verificar, pero me envio una foto de la zona visible. Alguien ha tenido un caso similar? Y a raiz de que se puede producir una situacion asi? No manejo mas datos, pero apenas los tenga lo compartiré. Pero si alguna experiencia tuvieron agradecere sus comentarios.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 12:45 - 31 Oct 2018 08:52 #57905 por victorruiz
Adjuntos:
Última Edición: 31 Oct 2018 08:52 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 12:47 #57906 por victorruiz
Sin querer se fueron dos imágenes, que son iguales. Es lo que me paso el cliente.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 13:07 #57908 por Diego
Hola Victor. Se abrío la tubería del condensador.
Ultimamente están haciendo condensadores con paredes de cobre muuuuy delgadas.
Me costó reparar un aire compacto simliar a este caso. Cuando intentas soldar se derrite el cobre.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 13:27 #57910 por victorruiz
Gracias Diego por la respuesta. O sea, es factible que esa cañería haya cedido solo a la presión del equipo? Y a consecuencia de falta de mantenimientos también seguramente.....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 23:35 #57913 por dsbordon
Hola, no tiene cara de poco mantenimiento. Me parece que lo mas probable haya sido fatiga del material. Son un papel, y si a eso le sumas el estriado del tubo, peor.
Pero se soluciona, ojo. No es para descartar el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, victorruiz

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 00:05 #57914 por ENV-ENGINEERING
Como dijo dsbordon, el cobre parece como papel! Super fino. Las fabricas están tratando de ahorrar plata y ser mas competitivo al mercado vendiendo radiadores de cobre con paredes menos grueso y mira como se reventó. Yo no creo que vaya a ser la última vez que sucede.
Vas a tener que cortar el metal con tijeras de aviación, doblar ese pedazo de cobre en su lugar y soldar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 03:35 #57915 por chispas-gs
Es cierto todo lo que mencionais pero existen varias maneras de que un circuito se abra y esta a sido por un exceso de presión

Sucedió funcionando en modo frío?

Revisaste el estado de la bateria exterior,ventilador exterior,si tiene presostato de alta y que no este puenteado,etc ?

La unidad exterior esta instalada en un nicho ,con poca ventilación,sin embocar el ventilador,etc ?

La manipularon antes del suceso?

Cuando fue la ultima vez que la manipularon?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 06:39 #57916 por victorruiz
Buenos dias compañeros. Agradezco sobremanera vuestros comentarios. Recien hoy voy a tener acceso al lugar y podre averiguar esas interrogantes expresadas, y apenas los tenga las expongo aca para su evaluacion. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 07:19 #57917 por Charrua
Por una cuestión de costos los fabricantes hoy en día usan cañeria/tubería tipo papel de cobre , donde los equipos trabajan al límite de la rotura , basta un condensador sucio o forzador con pocas RPM para que suceda un caso como este .
Deberás revisar si tenes bien limpio el condensador y que el forzador tenga buena velocidad y buen caudal de extracción , por otro lado ver si UC esta en un lugar ventilado o no .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.