Pregunta Congela a la salida del capilar
- JUANPI2016
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#58669
por JUANPI2016
Respuesta de JUANPI2016 sobre el tema Congela a la salida del capilar
Entonces una vez que presurizo, conecto el manifuold de alta en la línea de líquido y el de baja en la de succión.
Probaré eso hoy porque ayer presuricé nuevamente por el lado de succión y no arroja ninguna fuga pero cuando hago vacío no lo contiene.
Probaré eso hoy porque ayer presuricé nuevamente por el lado de succión y no arroja ninguna fuga pero cuando hago vacío no lo contiene.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#58670
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Congela a la salida del capilar
Hola juanpi, podrias mandar una foto de como conectas en los robinetes?
colocas N2 y no se mueve la aguja, pero cuando realizas vacío se te vuelve a 0?
haz las pruebas con las válvulas abiertas, ya que así es como estarán con el equipo en marcha.
Revisa bien las válvulas, es normal que se resequen y pierdan a veces.
Saludos
colocas N2 y no se mueve la aguja, pero cuando realizas vacío se te vuelve a 0?
haz las pruebas con las válvulas abiertas, ya que así es como estarán con el equipo en marcha.
Revisa bien las válvulas, es normal que se resequen y pierdan a veces.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#58672
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Congela a la salida del capilar
Hola.
Creo que ya nos fuimos del tema.
Ya tendrias que abrir otro post consultando como presurizar un split.
Cuando se congela la linea de líquido (liquido en pre expansión, BAJA PRESIÓN) es por falta de gas o semiobstruccion en la expansión.
Creo que ya nos fuimos del tema.
Ya tendrias que abrir otro post consultando como presurizar un split.
Cuando se congela la linea de líquido (liquido en pre expansión, BAJA PRESIÓN) es por falta de gas o semiobstruccion en la expansión.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JUANPI2016
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#58689
por JUANPI2016
Respuesta de JUANPI2016 sobre el tema Congela a la salida del capilar
Buenos días, les comento que al final cuando presurizaba no acusaba pérdida, pero haciendo vacío no lo contenía, por lo que verifiqué que la pérdida de vacío venía por el robinete de succión ya que cuando le ponía la rosca contenía el vacío. Entonces cambié robinete, presuricé, vacío y carga y quedó funcionando bien. Muchas gracias por su predisposición y el tema estaría cerrado, después decime Diego cómo hago para cerrar el tema.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Frigoristas electronicos o que...