- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- R407c, poliolester y problemas, volver al R22?
Importante R407c, poliolester y problemas, volver al R22?
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59763
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Hola Elcapi, como primera medida deberías verificar el estado del aceite con el kit de acidez que se consigue en las casas de refri. Cambiar el aceite del mc no es una tarea taaaaaan feliz que digamos.
Dudo que el capilar se tranque porque no se usó bomba de vacío, si fuera eso, se hubiera trancado desde el primer día.
Para mí eso está pinchado.
El r407c es una verdadera c........ada. yo dejaría ese aceite y cargaría con r22 o con algún reemplazo, si cambias pones Poe o mineral, no hay problema, el garrón es cambiar y lavar el circuito.
Sal...
Dudo que el capilar se tranque porque no se usó bomba de vacío, si fuera eso, se hubiera trancado desde el primer día.
Para mí eso está pinchado.
El r407c es una verdadera c........ada. yo dejaría ese aceite y cargaría con r22 o con algún reemplazo, si cambias pones Poe o mineral, no hay problema, el garrón es cambiar y lavar el circuito.
Sal...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- elcapi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#59781
por elcapi
Respuesta de elcapi sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Buenas tardes a todos, les cuento Que como el equipo tenía todavía r407c decidí verificar el filtro y dentro del filtro había un pedacito de plástico lo saque selle nuevamente, y ahora vienen mis dudas: para probar nuevamente el sistema debo conectar la unidad interior que ya limpie interiormente adecuadamente pero después de probarla debo limpiar todo nuevamente o simplemente con colocar tapones en los conectores estará bien?
La misma duda surge para cuando uno hace una desinstalación y reinstalación que no es reinstalable inmediatamente, Leo sus respuestas
La misma duda surge para cuando uno hace una desinstalación y reinstalación que no es reinstalable inmediatamente, Leo sus respuestas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59783
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al R22?
Estimado por fabor no habrás 2 post del mismo tema , espera las respuestas den los colegas , el otro post a sido eliminado .
Gracias
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- elcapi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#59784
por elcapi
Respuesta de elcapi sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al R22?
Ok disculpas por llenar el foro de preguntas !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#59785
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Podes reformular la pregunta?? No sé entiende
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Hielo en techo de heladera