Pregunta split con alta presion en la baja
- kbza77
- Autor del tema
#7929
por kbza77
Respuesta de kbza77 sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
lastimosamente el aire en cuestión tiene solamente para media la presión de baja, el split no era nuevo y yo no instale y no medí el consumo del equipo pero trabajo como media hora y no protegió su protector térmico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#7931
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Hola Carlos, por lo que nos das a entender, el compresor se quemo?
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kbza77
- Autor del tema
#7936
por kbza77
Respuesta de kbza77 sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
no lo que quise decir es que segun lo que entiendo cuando tiene presion en exeso, tendria que consumir mucho mas de lo normal y tendria que recalentar el motor, en mi caso el motor siguio funcionando normalmente pero nunca bajaba la presion, inclusive le lague un poco de gas a ver si no bajaba la presion, a lo maximo que me anime a bajar la presion fue 90psi
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #7939
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Bueno Carlos,cualquier cosa sacale mas gas, por tener menos gas no va a pasar nada el problema es el exceso, quizas fue otro mecanico y le agrego sin saber lo que hacia, tambien la otra es que saques todo el gas , le hagaas un buen vacio, y arranca de cero, para estar seguro y si podes cargar por peso, mejor, fijate el consumo y si no puede estar el problema en los lugares que te dije, no te olvides de ver el tutorial que te pase, suerte
Claudio
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#7942
por Diego
Ya tenemos un síntoma: Alta presión de Succión.
Empezemos por controlar la presión de succión a los valores adecuados y después continuamos evaluando.
Verificaste la limpieza del condensador. Si no está limpio, aumentará la presión de descarga, y como estamos hablando seguramente de un sistema con capilar como dispositivo de expansión, ese incremento en la presión de descarga será trasladado a la presión de succión.
Espero me hayas comprendido, de lo contrario, estamos para evacuar tus dudas.
Saludos cordiales y muchas gracias por Participar. xokey
Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Hola Carlos Bienvenido.kbza77 escribió: ... la presion de baja y tenia 100psi...
Ya tenemos un síntoma: Alta presión de Succión.
Empezemos por controlar la presión de succión a los valores adecuados y después continuamos evaluando.
Verificaste la limpieza del condensador. Si no está limpio, aumentará la presión de descarga, y como estamos hablando seguramente de un sistema con capilar como dispositivo de expansión, ese incremento en la presión de descarga será trasladado a la presión de succión.
Espero me hayas comprendido, de lo contrario, estamos para evacuar tus dudas.
Saludos cordiales y muchas gracias por Participar. xokey
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall