- cerogrado
#955
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: duda sobre a/a TCL
Con los equipos TCL FRIO/CALOR tenes que tener cuidado, sobre todo en los que tienen capacidades superioeres a 3000 Kcal, al realizar el conexionado electrico, ya que los cables de mayor calibre (linea y neutro) no van juntos, como en la myoria de los equipos, sino que van en las puntas de la bornera...los cables centrales son de menor diametro...
Respecto del largo de cañeria, es correcto lo que te respondieron los demás colegas, pero también te sugiero que controles la presión de trabajo sobre todo en los frio/calor, ya que si queda con excesiva presión, en función calor el motocompresor puede sufrir bastante y hasta cortar por térmico...recordá que para R22 lo ideal es 62 psig. en la linea de baja.
Saludos,
Jorge
Respecto del largo de cañeria, es correcto lo que te respondieron los demás colegas, pero también te sugiero que controles la presión de trabajo sobre todo en los frio/calor, ya que si queda con excesiva presión, en función calor el motocompresor puede sufrir bastante y hasta cortar por térmico...recordá que para R22 lo ideal es 62 psig. en la linea de baja.
Saludos,
Jorge
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jcperezignon
#961
por jcperezignon
Respuesta de jcperezignon sobre el tema Re: duda sobre a/a TCL
coincido con los colegas, lo primero que tienes que ver es si, por ser corta la cañeria, transmite vibraciones el equipo exterior al interior, de no ser asi, tendras que medir la presion de trabajo, cuando este se haya normalizado, teniendo en cuenta que la presion de trabajo de baja este entre 60 y 65 psi, si es superion ,purgar hasta llegar a la presion detallada, de lo contrario si es menor(sucede cuando la cañeria es mayor a tres metros y en equipos de cañeria de gran diametro) hay que agregar gas en forma pausada hasta lograr la presion de trabajo, reitero en baja
saludos a los colegas desde San Juan
saludos a los colegas desde San Juan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio29
- Autor del tema
#1015
por frio29
Respuesta de frio29 sobre el tema Re: duda sobre a/a TCL
ok, gracias atodos mi duda era mas que bibracion problemas de retorno de liquido al compresor, nuevamente gracias a todos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jcperezignon
#1018
por jcperezignon
Respuesta de jcperezignon sobre el tema Re: duda sobre a/a TCL
estimado colega para evitar que el aceite fugue a la unidad interior, lo que se hace es un sifon a la cañeria en la unidad exterior, siempre y cuando esta ultima este situada mas arriba que la unidad interior de lo contrario no hace falta, un abrazo y quedo a tu disposicion dentro de mis conocimientos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como solucionar codigo de error o falla H3 en split Sigma