file Pregunta instalacion split problema con cañerias

  • gaita21
  • Avatar de gaita21 Autor del tema
  • Invitado
24 Abr 2011 20:40 #8884 por gaita21
les cuento en una obra deje amurados caños para un 6000 sabiendo que para este pueden ser tanto 1/4 x 1/2 como 3/8 x 5/8 yo opte colocar estos dos ultimos el tema es que el cliente compro un frio calor samsung de 6000 con caños de 1/4 x 1/2.

alguien podria decirme si el equipo funcionaria bien si en el extremo de los caños amurados le sueldo la medida de caño que lleva el equipo???

es decir que la cañeria que puse yo es mas grande que la que va si fuera al reves seria mas grave el tema me parece

gracias!!!!!

fernando

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
24 Abr 2011 23:01 #8885 por tantor
no vas atener niugun problema , el tema que seguramente quizas tengas que agregar algo de gas refrigerante,instala tranquilo y cuando abras llaves de servicio espera que se estabilice el flujo de gas antes de agregar .
En cañerias muy largas recomiendan aumentar una medida el retorno es decir el caño mas grueso, hablamos de quince metros.
siempre que instalas en obra deja un nicho de material atras de la UI para colocar con mas comodidad los caños de empalme en la u interior
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Abr 2011 02:49 #8888 por dedalus
Buenas noches colega ,para esa capacidad no tienes que cambiar el diametro de la tubería( 1/4 "para la alta y 1/2" para la aspiración)llo que si puede ocurrir es que tengas que añadir refrigerante,dependiendo de la distancia que tengas entre el condensador y el evaporador( cónsola),esto ocurre cuando la distancia entre ellos supera la longitud que trae el kit de instalación( generalmente entre 3 o 4 metros de tuberias para la descarga y el retorno)cuando arrancas el equipo ,despues de unos 15 minutos de trabajo,revisa la lectura de los manómetros,el manómetro de baja,te indicará si requiere, añadir refrigerante.xsombrero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
  • Invitado
25 Abr 2011 15:24 #8890 por cerogrado
Hola, independientemente de lo expresado por los colegas yo no conozco ningun AA Samsung de 6000 k/calh con esa medida de cañeria... podrá ser de 3000 o maximo de 4500, pero de 6000...mmmmm
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Instalfaf
  • Avatar de Instalfaf
  • Invitado
26 Abr 2011 16:09 #8906 por Instalfaf
Hola, coincido con el colega cerogrado, el Samsung 6000 fr trae cañería de 3/8 x 5/8, seguro el que se instalará es de 4500 fr., seguramente tendrás que compensar con un poco de gas una vez estabilizadas las presiones.
Saludos Fernando.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
  • Invitado
26 Abr 2011 21:17 #8908 por cerogrado
Hola, muchachos... sin desmerecer los conceptos de otros colegas, en caso de tener un caso asi, le pido al cliente que compre o cambie el equipo por uno que se adapte a la cañeria instalada, ya que si tenemos cañeria de mayor diametro, no es sólo regular la presión de trabajo... tambien una cañeria de mayor diametro puede disminuir la velocidad del refrigerante dentro del circuito y por ende la del lubricante... y esto traer problemas a la larga para el motocompresor...ninguna fábrica vá a cubrir desperfectos del mtc si la cañeria no es la correcta...los equipos están diseñados para trabajar dentro de un grupo de parametros...presion es sólo uno de ellos...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gaita21
  • Avatar de gaita21 Autor del tema
  • Invitado
26 Abr 2011 21:28 #8909 por gaita21
a mi tambien me parecio raro pero es un 6000 f/c

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gaita21
  • Avatar de gaita21 Autor del tema
  • Invitado
26 Abr 2011 21:31 #8910 por gaita21
y si lo suyo es que lo cambie el tema es que lo compro hace un par de semanas y los cambios directos en fravega son 5 o 3 dias, asi que no va a quedar otra que disminuirle la cañeria a la que lleva igual hare un trabajo fino y las soldaduras las dejare dentro de la pared cosa que si por algun desperfecto viene la garantia no vea la que esta cambia de diametro!!

gracias !!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Abr 2011 22:30 #8911 por tantor
que distancia tenes entre unidad interior y exterior y que diferencia de altura entre los dos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
  • Invitado
26 Abr 2011 23:30 - 26 Abr 2011 23:40 #8917 por gustavnio
hola gente
Son correctas las apreciaciones de los colegas cerog ye instalfaf; para esa unidad se recomienda cañeria de 5/8" para la succion hasta 8 mts de longitud y de 7/8" de diametro para longitudes mayores.
Para la linea de liquido se recomienda una cañeria de 3/8" hasta 15 mts de longitud y de 1/2" para distancias mayores
Si no me creen fijense en las tablas de instalacion de equipos que les dejo al pie ( estan tabuladas segun normas ashhrae de EEUU)
frionline.net/media/kunena/attachments/1...-BOHN_2011-02-04.pdf
saludos
Última Edición: 26 Abr 2011 23:40 por gustavnio.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.