file Pregunta instalacion split problema con cañerias

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#8908 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
Hola, muchachos... sin desmerecer los conceptos de otros colegas, en caso de tener un caso asi, le pido al cliente que compre o cambie el equipo por uno que se adapte a la cañeria instalada, ya que si tenemos cañeria de mayor diametro, no es sólo regular la presión de trabajo... tambien una cañeria de mayor diametro puede disminuir la velocidad del refrigerante dentro del circuito y por ende la del lubricante... y esto traer problemas a la larga para el motocompresor...ninguna fábrica vá a cubrir desperfectos del mtc si la cañeria no es la correcta...los equipos están diseñados para trabajar dentro de un grupo de parametros...presion es sólo uno de ellos...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gaita21
  • Avatar de gaita21 Autor del tema
#8909 por gaita21
Respuesta de gaita21 sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
a mi tambien me parecio raro pero es un 6000 f/c

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gaita21
  • Avatar de gaita21 Autor del tema
#8910 por gaita21
Respuesta de gaita21 sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
y si lo suyo es que lo cambie el tema es que lo compro hace un par de semanas y los cambios directos en fravega son 5 o 3 dias, asi que no va a quedar otra que disminuirle la cañeria a la que lleva igual hare un trabajo fino y las soldaduras las dejare dentro de la pared cosa que si por algun desperfecto viene la garantia no vea la que esta cambia de diametro!!

gracias !!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8911 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
que distancia tenes entre unidad interior y exterior y que diferencia de altura entre los dos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #8917 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
hola gente
Son correctas las apreciaciones de los colegas cerog ye instalfaf; para esa unidad se recomienda cañeria de 5/8" para la succion hasta 8 mts de longitud y de 7/8" de diametro para longitudes mayores.
Para la linea de liquido se recomienda una cañeria de 3/8" hasta 15 mts de longitud y de 1/2" para distancias mayores
Si no me creen fijense en las tablas de instalacion de equipos que les dejo al pie ( estan tabuladas segun normas ashhrae de EEUU)
frionline.net/media/kunena/attachments/1...-BOHN_2011-02-04.pdf
saludos