- Foro
- Area 51
- Archivos esenciales
- Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire
Pregunta Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#34497
por Diego
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire Publicado por Diego
Estimados, tal como lo dice el título, adjunto planilla en Excel.
La misma está basada en las fórmulas del libro Manual de Refrigeración de Juan M. F. Lijó:
Saludos.
La misma está basada en las fórmulas del libro Manual de Refrigeración de Juan M. F. Lijó:
Archivo adjunto Calculocapacidadfrigorificadetubos.xls no encontrado
Saludos.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 7 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 160
#34587
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire
hola diego
buen aporte. esto ayudara a los foristas para el calculo de evaporadores y de condensadores tambien
es interesante ver que la capacidad del evaporador depende mas de la superficie aletada que la de tubos. por lo cual esta ultima podra despreciarse y no se cometera un gran error
en la tabla esta parece ser que el calculo esta hecho en base a una baja velocidad del aire.... de que manera la puedo usar para un evaporador de tiro forzado?
saludos
buen aporte. esto ayudara a los foristas para el calculo de evaporadores y de condensadores tambien
es interesante ver que la capacidad del evaporador depende mas de la superficie aletada que la de tubos. por lo cual esta ultima podra despreciarse y no se cometera un gran error
en la tabla esta parece ser que el calculo esta hecho en base a una baja velocidad del aire.... de que manera la puedo usar para un evaporador de tiro forzado?
saludos
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#34588
por Diego
books.google.com.ar/books?id=Qy0Rlxo1bls...A#v=onepage&q&f=true
Cuando el evaporador es forzado, cambia el coeficiente k.
Respuesta de Diego sobre el tema Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire
Aquí tienes una tabla donde tienes los valores de coeficiente k para evaporadores con circulación por gravedad y por aire forzado:gustavnio escribió: .... de que manera la puedo usar para un evaporador de tiro forzado? saludos
books.google.com.ar/books?id=Qy0Rlxo1bls...A#v=onepage&q&f=true
Cuando el evaporador es forzado, cambia el coeficiente k.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Diagnóstico de falla en No Frost General Electric REGE 450