- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Cambio de piedra deshidratadora en instalación frigorífica en secadero
Pregunta Cambio de piedra deshidratadora en instalación frigorífica en secadero
- fjabad
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 46
Yo pienso que se trata de aceite descompuesto (actualmente tiene sintético POE, el refrigerante utilizado es R-404 A), al equipo se le está cambiando actualmente el evaporador que se encontraba con numerosas picaduras y se le ha puesto uno en acero inoxidable, el compresor estaba largando gran cantidad de aceite a la instalación parando por presostato de aceite. En dicho cartucho o alojamiento como lo denominen ustedes, también había restos de lo que parecía una junta de teflón, "asiento de válvula o similar".
Mi compañero me comenta que él en otra ocasión encontró una sustancia similar en otra instalación y resultó ser del bobinado del motor eléctrico del compresor, que terminó por derivarse.
Que opinión les merece?
Gracias amigos.
Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo.
- ariel_pr
- Fuera de línea
- Mensajes: 19
- equilibrado
- Fuera de línea
- Mensajes: 42
A mi tambien me parese que son sedimentos lo que muestras en las imagenes originadas por contaminación y altas temperatuas, puede ser aislante derretido. Estos sedimentos se depositan primero en el carter, luego trasportados a los caños y en todo el sistema a causa del espumado, puede que ésta sea la causa de que pierda presión parando por falta de aceite.
El espumado de aceite como sabes se produce aconsecuencia de golpe de liquido.
Prueba la resistencia del carter. Nota: el recalentamiento bajo tambien pudo ocacionar el problema, una tev. defectuosa,caños muy cortos o parcialmente obstruidos, resividor de aspiracion invadido de aceite,posible compresor dañado.
Talvez no me esplique bien porque ni yo me entiendo je je, espero no complicarte mas el asunto y puedas resolber la duda , suerte.
Saludos equilibrado.
- fgutierrez
- Fuera de línea
- Mensajes: 189
En mi opinión, tienes un problema de descomposición del aceite POE, por la presencia de humedad. Eso te ha producido acidez dentro del circuito y será necesario limpiar toda la instalación frigorífica de esos residuos de aceites POE descompuestos, el aceite se ha descompuesto en dos sustancias a saber:
+Pentairitritol
+Ácido de cadena larga.
Éstas sustancias son las que se emplearon en su día para producir el POE.
De nada valdría sustituir sólo el (Filtro) cartucho, la corrosión avanzaría de modo que en poco tiempo tendrás otro problema adiccional ya que esos residuos transportarán algunas moléculas de agua al refrigerante y con ello, se formará ácido fluorídrico que afectará al debanado del compresor y lo perderás.
Para limpiar el circuito frigorífico solo conozco un sistema que se encuentra en www.fri3oilsystem.com
Es decir que debes usar el mismo refrigerante de la instalación frigrífica, para que haciendo una "dialisis" del sistema, puedas sacar todos esos residuos (primos-hermanos del POE).
Saludos cordiales. fgutierrez
- fjabad
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 46
fgutierrez escribió: Estimado colega FJabad:
En mi opinión, tienes un problema de descomposición del aceite POE, por la presencia de humedad. Eso te ha producido acidez dentro del circuito y será necesario limpiar toda la instalación frigorífica de esos residuos de aceites POE descompuestos, el aceite se ha descompuesto en dos sustancias a saber:
+Pentairitritol
+Ácido de cadena larga.
Éstas sustancias son las que se emplearon en su día para producir el POE.
De nada valdría sustituir sólo el (Filtro) cartucho, la corrosión avanzaría de modo que en poco tiempo tendrás otro problema adiccional ya que esos residuos transportarán algunas moléculas de agua al refrigerante y con ello, se formará ácido fluorídrico que afectará al debanado del compresor y lo perderás.
Para limpiar el circuito frigorífico solo conozco un sistema que se encuentra en www.fri3oilsystem.com
Es decir que debes usar el mismo refrigerante de la instalación frigrífica, para que haciendo una "dialisis" del sistema, puedas sacar todos esos residuos (primos-hermanos del POE).
Saludos cordiales. fgutierrez
Efectivamente, hoy he abierto la válvula termostática y estaba llena de agua. Tenía gotitas de agua en el cuerpo y en el orificio. La he limpiado con esmero, dejaré el circuito haciendo vacío durante 72 horas, romperé el vacío con refrigerante, pondré en marcha el sistema unas horas y volveré a realizar el cambio del filtro deshidratador. Decirles que no había restos de aceite en la termostática, el evaporador es nuevo, ya que el que tenía se picó (la instalación estaba funcionando con normalidad hasta que desde hace unos meses al día de hoy paraba por baja "falta de refrigerante" se le corrigieron algunas fugas pero el sistema volvía a fallar al poco tiempo al encontrarse la batería en muy mal estado por el ambiente de trabajo, mucha humedad y sal utilizada en el proceso de curación del producto, así que lo hemos cambiado por uno de acero inoxidable esperemos que más duradero, no así el condensador que puede que tenga restos del aceite descompuesto como nuestro amigo fgutierrez supone y comparto con él la idea. Ahora solo me queda convencer al cliente que una vez funcionando la instalación durante un cierto tiempo necesita recuperarse todo el refrigerante para su reciclado y volver a meter refrigerante limpio.
GRACIAS A TODOS POR VUESTROS APORTES.
Les rogaría me compartan si lo que tengo pensado está bien o debería realizarse de otra manera.
P.D. el resto de junta de teflón pertene al asiento de una válvula de corte manual que tengo a la salida del depósito de líquido como he podido constatar tras inspeccionarla.
Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- ¿Que va primero interruptor termomagnético o disyuntordiferencial?