- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
Pregunta Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
- YELC
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#16919
por YELC
YELC
Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas Publicado por YELC
Hola estimados,
Sempre leo sus foros y los temas que aqui se exponen y son muy interesantes, ademas de los materiales y temas que publican los colaboradores.
Les comento, soy un poco novato en el tema de refrigeración y observo, debido a las restriccones legales, el uso de nuevos refrigerantes tipo mezclas zeotrópicas, los cuales deben ser manejados en fase liquidia para su incorporacion en los sistemas de refrigeración, pero nunca he trabajado con ellos. Pudieran ilustrarme sobre la materia? o donde pudiera obtener información didactica al respecto? de antemano muchisimas gracias
Sempre leo sus foros y los temas que aqui se exponen y son muy interesantes, ademas de los materiales y temas que publican los colaboradores.
Les comento, soy un poco novato en el tema de refrigeración y observo, debido a las restriccones legales, el uso de nuevos refrigerantes tipo mezclas zeotrópicas, los cuales deben ser manejados en fase liquidia para su incorporacion en los sistemas de refrigeración, pero nunca he trabajado con ellos. Pudieran ilustrarme sobre la materia? o donde pudiera obtener información didactica al respecto? de antemano muchisimas gracias
YELC
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HELSAT_termomecanica
- #16937
por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Re: Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
hola YELC, este apunte que tengo podria ayudarte bastante con lo que necesitas saber. Es bien escueto en palabras, muy simplificado y sencillo de entender y aplicar.
espero que te sirva.
saludos
espero que te sirva.
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HELSAT_termomecanica
#16938
por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Re: Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
enviame por favor tu correo que te lo envio ahi.
Los archivos son grandes y no los sube a la pagina.
saludos.
Los archivos son grandes y no los sube a la pagina.
saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- YELC
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#16940
por YELC
YELC
Respuesta de YELC sobre el tema Re: Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
Excelente HELSAT, muchisimas Gracias, aqui te dejo mi e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y luegio te comento
YELC
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dedalus
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 133
#16950
por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: Como utilizar las nuevas mezclas Zeotrópicas
Buenas noches colegas y visitantes ,YELC , los refrigerantes zeotropos ,son mezclas químicas ,donde el refrigerante está formado por varios componentes,por esa razón no se puede usar en fase de vapor porque estarías usando solo parte de los componentes y nó el refrigerante.
Ese es el motivo principal por el cual el refrigerante debe ser administrado en estado líquido.
En caso de fugas , debes vaciar el sistema , hacer un buen vacío y cargar en estado líquido por el condensador,si cargas con líquido por el compresor,corres el riesgo de dañarlo,recuerda que los compresores comprimen vapor de refrigerante,si cargas con líquido por el compresor,puedes dañar seriamente a el compresor. suerte ....!!!
Ese es el motivo principal por el cual el refrigerante debe ser administrado en estado líquido.
En caso de fugas , debes vaciar el sistema , hacer un buen vacío y cargar en estado líquido por el condensador,si cargas con líquido por el compresor,corres el riesgo de dañarlo,recuerda que los compresores comprimen vapor de refrigerante,si cargas con líquido por el compresor,puedes dañar seriamente a el compresor. suerte ....!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- DREAN CONSEP UNICOMANDO