Pregunta Vacuómetro digital cps- VG 200
- mad1914
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 171
En un video español dicen q con aceite sintético hay q llegar a un vacio de 250 micrones y que el circuito debe poder retener ese nivel de vacio.lo cual no voy a poder hacer con este reloj.si ni siquiera lo puede retener sin estar conectado a un circuito.
Ustedes q opinan?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- bocha2008
- Fuera de línea
- Mensajes: 73
Me inclinaría por la llave de paso de la bomba. Si es una Dosivac lleva un o-ring de goma, que como todos los o-ring se puede resecar y fallar. Yo tengo 2 manifolds americanos de esa marca y hasta ahora salieron buenos. Cuánto te salió el manovacuómetro? Yo lo he visto únicamente en el catálogo de CPS y las fotos son re pedorras (muy chiquitas), estaría buneísimo si le podés sacar unas fotos aunque sea con el celu y subirlas en la sección de herramientas, asi lo podemos chusmear bien.
Saludos y felicitaciones x la compra!
BOCHA2008
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- bocha2008
- Fuera de línea
- Mensajes: 73
Vuelvo a preguntar cuánto dolió, y dónde lo compraste?
Saludos
********
Disculpame Claudio, pensé que eras mad1914... eso por leer sin mirar el avatar!
jejeje!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Felicitaciones por la compra!Compre un vacuometro CPS-VG200. Lo puse directamente en la bomba de vacío para probarlo y tambien probar la bomba.y todo bien,el vacuometro en 2 minutos me marco 30 micrones.acá biene mi consulta:Cuando cerre la válvula de salida de la bomba sobre la cual puse el vacuometro y la apague ,el vacuometro marca q hay fuga cada 25 segundos mas o menos,sube 10 micrones.¿no tendría q quedar clavado en 30 micrones?o es normal esperar fugas en estos niveles tan bajos de vacío?
En realidad los manuales dicen que el vacuómetro no se debería instalar en la bomba, si no en el equipo a evacuar. Debes aislar el circuito de la bomba. Me inclino a que la válvula de la bomba tiene fuga, tal como te dice Bocha.
Probá haciendo vacío a una porción de caño de 1/4 y no uses mangueras comunes, debes usar caños de cobre para conectar el vacuómetro y la bomba. Las mangueras, aunque sea difícil de creer, tienen cierta permeabilidad.
mad1914 escribió:
Otra cosa, es que eso de las 48 horas no es cierto, es un verso de los comercios. Lo hacen para intentar lavarse las manos si algo falla. Claro está, que tendrás garantía si es que te dieron una boleta por la compra. Si es así, el Código Civil establece una garantía legal de 90 días a partir de la fecha de compra. En caso de que falle el aparato, la Ley 24.240 establece las condiciones de la garantía....tengo 48 hrs para reclamar.
En el caso de que falle el aparato y te digan que no tiene garantía, y vos tienes la boleta, mencionales la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, y vas a ver que se la van a tener que "tragar sin masticar..."
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Error OC EL en aire acondicionado split