Pregunta Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
- martinie
#11825
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
Casi.....,con R12 para que arranque en 40 libras, en la heladera vas a tener que llegar a 10 u 11 grados,si eso no le afecta a la mercaderia,dale nomas.
Guillermo
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
- #11826
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
Cuando la heladera tiene evaporadores sin forzador y realiza por conveccion el proceso de enfriamiento.
Donde se colocaria el termostato arriba, abajo al costado derecho o izquierdo donde sensaria mejor. si la heladera esta recargada peor. Cuando tiene ventiladores el evaporador , en ese caso se puede colocar un termostato de bulbo porque llega a sensar gracias a la vena de aire (ejemplo camaras ), Ahora bien si tiene válvula de expansión la cual necesito por su tipo de funcionamiento que cierre a fin de producir una depresion en la serpentina evaporadora, como controlo ese proceso (con un presostato).
La regulacion entre el arranque y parada , ese proceso , ese lapso hace que se descongele la escarcha que se fue formando a fin de evitar el bloqueo. El tema es que si tiene mucho gas (empachada) tambien lo puede hacer.
Donde se colocaria el termostato arriba, abajo al costado derecho o izquierdo donde sensaria mejor. si la heladera esta recargada peor. Cuando tiene ventiladores el evaporador , en ese caso se puede colocar un termostato de bulbo porque llega a sensar gracias a la vena de aire (ejemplo camaras ), Ahora bien si tiene válvula de expansión la cual necesito por su tipo de funcionamiento que cierre a fin de producir una depresion en la serpentina evaporadora, como controlo ese proceso (con un presostato).
La regulacion entre el arranque y parada , ese proceso , ese lapso hace que se descongele la escarcha que se fue formando a fin de evitar el bloqueo. El tema es que si tiene mucho gas (empachada) tambien lo puede hacer.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- edison sanhueza
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#11843
por edison sanhueza
Respuesta de edison sanhueza sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
¿Que tal? , dicha heladera ¿tiene incluído algún sistema de desescarche? como calefactores
por ejemplo u otro tipo?. La temperatura esta consignada a través de un controlador común
o por displey?. Ya que por lo que expones el evaporador se encontraba bloqueado y por eso
mi consulta.
Saludos, Edison.
por ejemplo u otro tipo?. La temperatura esta consignada a través de un controlador común
o por displey?. Ya que por lo que expones el evaporador se encontraba bloqueado y por eso
mi consulta.
Saludos, Edison.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc, ezescar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ezescar
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 117
- #11849
por ezescar
EZEQUIEL
Respuesta de ezescar sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
Muchas gracias por los consejos!!
La heladera no tiene ningun sistema de desescarche, solo el presostato que maneja el arranque y parada del compresor.
Me quedo una duda ¿porque se hace el bloque de hielo solo en la mitad de uno de los evaporadores y lo demas esta sin nada?
La heladera no tiene ningun sistema de desescarche, solo el presostato que maneja el arranque y parada del compresor.
Me quedo una duda ¿porque se hace el bloque de hielo solo en la mitad de uno de los evaporadores y lo demas esta sin nada?
EZEQUIEL
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#11852
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
Hola ezescar,a veces no tiene sentido calcular cuantos litros tiene la laguna,solo por el hecho de que el chancho,la cruza al trote!!.
Aca el asunto es sencillo,el presostato pide el arranque,poco,muy poco antes de que descongele todo.
Guillermo
Aca el asunto es sencillo,el presostato pide el arranque,poco,muy poco antes de que descongele todo.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- R404 o R507?