file Pregunta ayuda para cambio de compresor en enfriador de botellas comercial

Más
#35878 por gustavnio

ururef escribió: Diego el compresor no es AE 255 KS, es AE 155 KS. Saludos


hola gente
el amigo oriental esta bien enfocado
creo que el compresor requerido por el colega luis gimenez es este

Archivo adjunto 576051.pdf no encontrado



si no es que avise y seguimos buscando
aprovecho para recomendar( por una cuestion de practicidad) de realizar la limpieza de los posibles agentes contaminantes del circuito con filtros para motor quemado; colocados estos tanto en la succion como en la linea de liquido: ahorran mucho trabajo y a mi humilde entender dan resultados mas que satisfactorios con un costo coherente para la reparacion
saludos

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#36553 por luisgimenez
cerrando tema,, se limpio el circuito con 141B barrido,cambio de mc y de filtro,,triple vacio,,se acomodo los cables para que el forzador de la condensadora arrancara junto con el mc y quedo listo!!!

luis gimenez
El siguiente usuario dijo gracias: ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.