file Pregunta Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA

Más
#47219 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA
Por lo que decis directamente no arranca, me inclino por un error en los sensores, o placa.
Fijate cuanto miden los sensores, si hay algun falso contacto en la plaqueta o algun borne sulfatado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47220 por axcel2021
Respuesta de axcel2021 sobre el tema Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA
Colega ese error casi siempre es el sensor de pipeta o sensor de descongelamiento que va colocado en la tubería del evaporador, sácalo y lo mides con el tester para comprobar si esta dañado. Espero haberte ayudado.

Axcel2021
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gerufrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47221 por maioar
Respuesta de maioar sobre el tema Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA
Muchas gracias a todos. Voy a testear los sensonres en primer lugar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47225 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA
Es inverter?

En modo solo fan tambien da el fallo?

No midas las presiones de refrigerante si el equipo no arranca

Mide la tensión de red

Según modelos,podría ser:

Sonda ambiente
Fallo de comunicación
Exceso temperatura UE

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: domingo hector, gerufrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47680 por maioar
Respuesta de maioar sobre el tema Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA
Estimados, muchas gracias por ayudarme. Les cuento quefinalmente pude desarmar y medir los sensores van a un solo conector.

Los medí con un tester y en ambos casos la medición me da unos 15K ohms aproximadamente por lo que entiendo que deben ser sensores de 15K y que funcionan correctamente.

Si estoy en lo cierto, entonces el problema no se trata de los sensores.



Respondiendo a chispas-gs: creo que es si es inverter, aunque no se como comprobarlo, es un equipo Fedders modelo SENSA 62C Frio/Calor