file Pregunta carga de refrigerante maquina agricola

Más
#52526 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema carga de refrigerante maquina agricola
Hola colegas.
Un pequeño detalle aunque estoy seguro que ya lo saben, el sobrecalentamiento se mide luego de que el equipamiento llega a temperatura de set, por lo tanto no es el secreto de la carga, ojito que es con el mayor de los respetos colegas.
Recomendaría cargar por subenfriamiento, con una diferencia de entre 3° C y 1.5° C, esto llevaría a la carga completa, luego vería recién el recalentamiento (sobrecalentamiento) cuando estuviera frío dentro de la cabina. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55356 por Rafael19
Respuesta de Rafael19 sobre el tema carga de refrigerante maquina agricola
Hola soy nuevo en el foro!! Estoy en la misma situacion que el amigo.. realice la reparacion del aire acondicionado de una cosechadora Jhon Deere. No tenia datos de la cantidad de refrigerante 134 que lleva pero comence a cargarlo y tratar de determinar el punto de corte cuando la presion de baja llegara a los 35 psi. Pero tuve el problema de que nunca llegaba a esa presion y por el lado de alta se paso de las 300 psi y el presostato comenzo a cortar el acople del compresor. Sospeche inicialmente de la valvula expansora pero el equipo enfria muy bien y la valvula de expansion trabaja porque la aguja de baja se mueve pero siempre entre las 10 y 25 psi. Tiene el condensador nuevo, el filtro y las mangueras. Alguien me puede ayudar o brindar algun dato. Puede haberme pasado de refrigerante? Muchas gracias..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55357 por Rafael19
Respuesta de Rafael19 sobre el tema carga de refrigerante maquina agricola
Quiero agregar unos dstos mas que sirvan de pista.. al poner en marcha el sistema funciona bien por unos minutos enfriando adecuadamente el habitaculo (la temperatura de salida del aire es de 7 u 8 grados) aunque la presion de baja no supera los 20 psi. Luego de funcionar por un tiempoque ya enfrió bastante, comienza a subir cada vez mas la presion de alta hasta que comienza a cortar por alta presión como mencione antes. La presion de baja la tomo en una valvula ubicada en la misma culata del compresor. Gracias nuevamente

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55515 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema carga de refrigerante maquina agricola
Tenes una obstrucción en el circuito. Si no es la Vet, es el filtro.
No dijiste nada de cambio de filtro. Debes cambiarlo y revisar la Vet.
20 de baja es muy baja. 300de alta es demasiado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55621 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema carga de refrigerante maquina agricola
Puede ser mucho gas, puede ser condensador chico, o sucio. Evaporador sucio presion baja en baja, esto hace que pongas gas de mas.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.