Pregunta Circuito frigorifico
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
La diferencia, entiendo yo, es que con un presostato la presion oscila entre un máximo y un mínimo, sube sube y sube hasta q llega a los 210psi de Charrua y arrancan los ventiladores, entonces la presion baja y baja y sigue bajando hasta las 190 psi y paran los ventiladores.
Con una kvd, esto no pasa, la presion se mantiene estable dentro de un margen de presiones mínimo. Si la regulo a 200psi y la presión en la línea de liquido baja levemente la válvula abre el bypass para compensar esa disminución de presion a fin de mantener las 200psi constantes.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Yo aclare que deje de usar estas valvulas por un solo motivo son valvulas caras ,con un kp5 y muy bien regulado se produce el mismo efectoy a un menor costo, Ahora si instalas un kvd preparate para la regulacion porque no es nada facil.dsbordon escribió: Si José, podes hacerlo con un kp5 como dice Charrúa, o con un control de condensación (si el costo del equipo amerita).
La diferencia, entiendo yo, es que con un presostato la presion oscila entre un máximo y un mínimo, sube sube y sube hasta q llega a los 210psi de Charrua y arrancan los ventiladores, entonces la presion baja y baja y sigue bajando hasta las 190 psi y paran los ventiladores.
Con una kvd, esto no pasa, la presion se mantiene estable dentro de un margen de presiones mínimo. Si la regulo a 200psi y la presión en la línea de liquido baja levemente la válvula abre el bypass para compensar esa disminución de presion a fin de mantener las 200psi constantes.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Ahi te paso un archivito de san DANFOSS.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.