question-circle Pregunta Duda... Agregar evaporador mas grande!

Más
#54328 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Buenas noches, por que he leído, hay unas observaciones que si tienen influencia en tu problema.
Efectivamente si tus puertas no sellan bien el evaporador se bloquerá de hielo mas rapido y al suceder esto deja de absorver calor y la temperatura interna no bajará.
Haz eso primero, sella bien las puertas.
Y aporta mas datos del equipo para poder seguir sugiriendote.
Lleva valvula de expansion o es expansion directa.
Compresor marca y modelo.
Si es posible marca del gabinete, etc
Suerte y espero tus comentarios
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #54378 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Hola colega un gusto. Te sugiero que deshieles el evaporador, luego tapes todas las entradas de aire caliente del exterior hacia el interior de la heladera y luego nos digas que consumo tiene el compresor y que presión de trabajo estas teniendo cuando esta lo mas baja posible la temperatura del interior y sin el hielo presente.

Espero me entiendas.

Si los datos se mantienen estás evaporando muy bajo y el evaporador congela inmediatamente la humedad del aire que está entrando ese equipo debería estar evaporando con R22 entre 30 y 40 libras (en condiciones normales sin hielo y sin entrada de aire caliente)

Espéro te sirva el dato.

Y recuerda comentar como te fue y cual fue la solución si se soluciono sino consulta nuevamente asi te podemos seguir orientando en la busqueda del problema.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54460 por Ezecamara
Respuesta de Ezecamara sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Como dijo gag2009 estas evaporando bastante mas bajo de lo normal para media temperatura con R22.Pero mas alla de eso, que puede variar en evaporadores estáticos bastante.
Por que no haces algo sano.Tomas las medidas del ancho,largo,profundidad y separación de aletas,hileras de codos y cantidad de codos y de que medida son,1/2 o 5/8 etc,es mas hace un dibujo de ese evaporador estático y trata de hablar con un fabricante de evaporadores,para que te diga de la potencia del evaporador en kw,kcal,hp etc.
Revisas de cuanto es el compresor y ves si ese evaporador va con ese motocompresor y unidad condensadora que esta instalada.
A partir de espesas a caminar.
Como decían los compañeros tiene que cerrar bien.
Si tiene válvula de expansión revisa cual, es modelo y si es capaz de alimentar bien a ese evaporador que ahora sabes de cuanta potencia es gracias al fabricante.
Yo recuperaría el gas si pudieras,Revisaría el filtrin de la válvula(si es que tiene)no sabemos.
Revisa el asiento si tiene presión cuando empujas la tobera.
Colocas filtro nuevo,si pudieras visor de liquido mejor.Sino no importa.
Lava la unidad condensadora con hidro lavadora,para asegurarte que eso esta bien y no esta bajo de rendimiento por no poder ceder calor al exterior por estar tapado el condensador.
Buen vació y realiza la carga de gas con una balanza si podes y la tabla de presión temperatura en la mano.
Medí con termómetros el sobrecalentamiento de la linea de aspiración para saber si te esta faltando gas o no a medida que entra en régimen. revisando el descenso de la temperatura de la heladera y el salto térmico entre la temperatura del aire y el evaporador que puede ser un dt de 8 o 10 grados.
Si esta con presotato de corte para el R22 debería rondar el corte una vez obtenida la temperatura alrededor de las 30psi lo vas a tener que ver y el arranque alrededor de las 60psi.
Todo esto tratando de darte una mano para que te ordenes un poco para encarar esa maquina.
Ya que no nos diste datos de nada de nada.
Espero que te aya servido.Tablas termómetros y averiguar hasta el ultimo detalle hacen que las cosas salgan bien de principio a fin!!
Muchos exitos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54461 por German1995
Respuesta de German1995 sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Hola a todos! Gracias x contestar. Bueno el tema es el siguiente. El motor ya fue cambiado una vez y por lo que EH visto no es el mismo. En un rato voy a pasar x el local y voy a darles datos de las medidas de la heladera. Según el dueño cambiaron filtro y capilar. Ahora mi pregunta es. En que presión tiene que trabajar el r22 en heladera? Tengo entendido que varia de los 5 PSI hasta los 15psi pero no mas de eso. X lo menos en heladeras.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54462 por Ezecamara
Respuesta de Ezecamara sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Si ya cambiaron capilar esa heladera es un lió.
Toma todos los datos posibles y asegúrate bien.
Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego