file Pregunta Reemplazo a la inversa R407C x R22

Más
#14509 por INSUMOS_REFRIGERACION
Respuesta de INSUMOS_REFRIGERACION sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
No hay problema.
Les recomiendo leer e investigar sobre este tema ya que el R22 tiende a desaparecer.
Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14513 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22

MRREPUESTOS escribió: No hay problema.
Les recomiendo leer e investigar sobre este tema ya que el R22 tiende a desaparecer.
Un saludo.

Hola Martín, Bienvenido y Gracias por Participar.

¿En cuanto al "retrofit inverso" (por llamarlo así...) de R407C a R22, que puedes mencionar con respecto al comportamiento de las presiones? ¿Con R22 tienden a disminuir o aumentar?

Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14517 por INSUMOS_REFRIGERACION
Respuesta de INSUMOS_REFRIGERACION sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Aunque el R22 trabaja un poquito mas alto por ej. a 45°C su presion es de 16.5 bar y en el R407c a 45°C la presion es de 16 bar no afectaria mucho al funcionamiento del equipo.
Siempre que este no trabaje en temp. ambientes extremas.
Cuando se Realiza un cambio de refrigerante siempre hay que apoyarse de las tablas Psicometricas y aprender a usarlas.
Les dejo un link para que las analicen y si quieren lo discutimos.
es.scribd.com/doc/17272444/Coleccion-Tab...aficas-Refrigeracion .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14518 por INSUMOS_REFRIGERACION
Respuesta de INSUMOS_REFRIGERACION sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Una aclaracion:
En este caso estamos hablando de un aire acondicionado con capilar en el cual no seria conveniente a mi parecer tocarlo pero muchas veces cuando es un equipo con VET es necesario cambiarla o reajustar para buscar el rendimiento optimo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15744 por bmontavez
Respuesta de bmontavez sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
No deberías usar el R22, su ODP (destrucción de la capa de ozono) es de 0,055 es decir muy elevado. En Europa está prohibido su uso, además su contribución al efecto invernadero es de 1780 (una misma masa de CO2 y R22 atraparía 1780 veces más calor). Puedes usar R407c, R417a, R410a, R422a pero evita el R22 (comprueba los aceites).

Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.