Pregunta no tengo nitrogeno con que pruebo??
- Diego
- Fuera de línea
CHARRUA escribió: De todas maneras este gas nunca vi que se recomiende para hacer pruebas en refrigeración.@
No lo viste... en Español...
Hace años atrás leí un párrafo de un libro en inglés y otro de Copeland. Para respaldar mi afirmación, procedo a comentarles en detalles. Modestia aparte, aclaro, que no uso el Traductor de Google, tengo Inglés Técnico aprobado en la universidad y dos años de inglés británico. De manera que la traducción realizada es 100% confiable.
El libro se llama Basic refrigeration and aire conditioning, página 524. El enlace al libro: books.google.com.ar/books?id=gniJE5lK0YA...20test%20gas&f=false
Es en el cuarto párrafo de esa página que dice así:
"Para logras la presión requerida (150 o 400 PSIG), se emplea nitrógeno o dióxido de carbono. De estos dos gases, el nitrógeno es mejor en el sentido de que el nitrógeno comercial tiene menos contenido de humedad que el dióxido de carbono."
"Si está al alcance, se recomienda el empleo de nitrógeno seco."
"Por lo tanto, antes del ensamblaje final de las tuberías soldadas del sistema, es necesario hacer un barrido de las impurezas con presión de nitrógeno o dióxido de carbono."
Luego tenemos un documento de Copeland: icemeister.net/files/compressors/copelan...essure%20Testing.pdf
En la primera página, el primer párrafo empieza así:
"Cuando sea necesario usar un gas inerte para propósitos de pruebas de alta presión o para el barrido de contaminantes del sistema, Copeland recomienda el uso ya sea de nitrógeno seco (N2) o dióxido de carbono seco (CO2)."
Lamentablemente, hay muchos lugares en Argentina, en donde cuesta conseguir o directamente no se consigue el nitrógeno.
En cuanto a la presencia de humedad en el dióxido de carbono, tendría la precaución de intercalar un filtro deshidratador y siempre tener la botella en posición vertical.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
angelelectrico escribió: hola gracias, no entendi el porque dle tubo de aluminio?? otra cosa, entiendo que con el mismo gas se quiera probar, pero si yo quiero presurizar como hago habitalmente con nitrogeno que lo dejo de un dia para otro, si yo le meto gas este me va a variar segun la temperatura ambiente...o sea si yo tengo una microfuga nunca me voy a dar cuenta...Otra cosa si el aire genera humerad que es lo que pense, pero si despues realizo un buen vacio??
El aceite que lubrica el compresor es muy higroscópico, es decir tiene gran facilidad para absorber agua.
Una vez que haya presurizado con aire, habrá incorporado gran cantidad de aire al aceite. Tendrá que poner todo el sistema dentro de un horno gigante para obligar a salir toda esa humedad..... imposible......
Lo del tubo de aluminio, porque es muchísimo más liviano. Uno de 1m cúbico debe pesar unos 2kg, a tal punto que con el regulador de presión colocado, se cae al piso por el peso del regulador.....
Invierta dinero, compre otro tubo más, cuando viaje lleve siempre un tubo para cargar y tenga uno de reserva. Si presuriza con refrigerante, jamás podrá probar con presiones superiores a las que el refrigerante se encuentra con el sistema en reposo....
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- angelelectrico
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 76
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ellier
- Fuera de línea
- Mensajes: 37
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool 420 t evaporador se bloquea con hielo