question-circle Pregunta fuga fantasma

Más
#30393 por luisgimenez
Respuesta de luisgimenez sobre el tema Re: fuga fantasma
estan bien echas las pestañas o virolas? y teniendo en cuenta lo que contas,el problema puede estar en los caños de la instalacion,si son varios mts tapona y presuriza con nirog,y si es poca distancia cambia de caños.

luis gimenez
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, sergio30

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • sistito
  • Avatar de sistito
#30643 por sistito
Respuesta de sistito sobre el tema Re: fuga fantasma
hola amigo

si controlas perdidas con 280 libras/pulg con nitrogeno,te puedo asegurar que esa perdida silvaria,primero dividi el equipo en 2 partes o sea cerrando los robinetes...(probas la ui y la cañeria de interconeccion),si no pierde nada con esa presion,,,,,te llevas solamente la u.e al taller.....te mando un abrazo....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30665 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: fuga fantasma
Estimado colega:
Si las fugas son muy pequeñas, "NO SON FANTASMAS", solo que no permiten la salida del aceite niotros aditivos que pudieras utilizar para la LOCALIZACIÓN.
Si lees mi post colocado como tecnología de ultrasonidos, verás que lo que te digo tiene valor según hemos matizado con el TEMA en cuestión.
Después de que leas el TEMA indicado, verás que puede que tu caso esté comprendido en alguno de los expuestos en elmencionado TEMA.
Saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30731 por blakc8
Respuesta de blakc8 sobre el tema Re: fuga fantasma
hola sergio... te compadezco... pero no desesperes, si te pierde en una semana, la pérdida es más que importante.-
Cuando lo llevaste al taller y lo probaste y anduvo todo ok... que cañerías usaste? la totalidad que tenía el equipo? para desmontarlo, pudiste sacarlo completo, sólo desconectando la UE o tamb debiste abrir las conex tuercas en el elvaporador y lo rearmaste en el taller?
Si se va a vacío hay mucha posibilidad que se halle en el condensador la fuga.-
Ante la duda haz lo más fácil....
Presurizar UI.
Prepara en tu taller un robinete de servicio común de los usados p interv heladeras, acoplado con un chicote de cobre de 1/4" de unos 10 cm con pestaña y tueca como para acoplar a la válvula de servicio de la UE-
Ya en el lugar, Cierra ambas válvulas de la UE .
Saca el capuchón de la conexión !/4 flare, retira el óvulo, acopla tu robinete, conecta en éste el manifold y aplicale nitrógeno unas 200 libras, cierra el robinete, pruebas tus nuevas conex con espuma y en ambas vávulas de la UE, si no se manifiesta baja de presión en unos minutos, cierra el robinete, retira el manifold y coloca el capuchón de seguridad en éste y regresas en un par de días. De estar la presión tal la habías dejado, la fuga se halla en la UE.-
El motivo del acople del robinete común y el quite del óvulo (sólo para la prueba, luego debes reinstalarlo)
es para que no pierda el sistema cargado algunas libras al intentar quitar o poner la manguera del manifold, en casos que deba esperarse varias horas para el resultado, y no se presenten dudas cuando se note una leve disminución de presión, sólo atribuibles a pérdidas reales.-
Suerte sergio...
Es mi método y me da buenos resultados, si ves q te puede servir.. dale...

Disculpen lo extenso-
Saludos colegas...
El siguiente usuario dijo gracias: L_Arturo, candilo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.