#35523 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Elevado consumo del compresor

henry escribió: Realice lo indicado en otro post por Diego, para verificar incondensables, asi que recolecte todo el gas en la condensadora y deje activo el ventilador por una hora para alcanzar temp de saturación. Tome la presión y compare con la tabla P/T para R22. A 35 grados de ambiente, manometro marcaba 195 psi y en tabla 182 psi.

Mi diagnóstico... Mala pratica en limpieza interna del circuito.. incondensables en la instalación ...


Gracias por informarnos el resultado Henry.

¿Que tienes pensado hacer con los gases no condensables? ¿Quitarás todo el refrigerante y realizarás una carga con refrigerante limpio...?

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: henry

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35535 por henry
Respuesta de henry sobre el tema Elevado consumo del compresor
Saludos Diego.

Por los momentos solo he retirado suficiente refrigerante para que no se recaliente el compresor.
Pienso retirar todo el gas y colocarle nuevo; pero como he perdido seguridad en el procedimiento para retirar el quimico que utilice para limpiar internamente el sistema, prefiero abrir otro post para aclarar bien el asunto antes de perder mas gas. Te parece? Gracias por tu tiempo.

Ocus
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.