Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
Con 65 libras, que equivalen a casi 3.3º, no entiendo cómo se puede formar escarcha en el caño de aspiración... además, si tuviese exceso de refrigerante, la presión tendría que subir a valores donde sería más difícil la formación de escarcha puesto que la temperatura de evaporación sería más alta...
Y otra posibilidad, sería un inconveniente con el ventilador de la unidad interior. Si girase muy despacio o no funcionase, este sería justamente el síntoma.
A lo que agrego la posibilidad de que el fan interior,esté girando en sentido inverso. (me paso)
Lo otro,confirmá que las unidades,se correspondan.
Guillermo