- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Cantidada de tuberias en aire acondicionado.
Pregunta Cantidada de tuberias en aire acondicionado.
- leoburgos
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#13619
por leoburgos
Gracias por au atencion..Saludos.
Cantidada de tuberias en aire acondicionado. Publicado por leoburgos
Buenas tardes amigos foristas tengo una inquietud, cual es el minimo y el maximo de cantidad (mts, cm) de tuberias que lleva la instalacion de un equipo de 60.000 btu desde el evaporador hasta el condensador..
gracias por su atencion.
gracias por su atencion.
Gracias por au atencion..Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#13632
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Cantidada de tuberias en aire acondicionado.
Hola Leo.
Si el equipo es nuevo, te aconsejo que sigas las instrucciones que vienen con el manual de la unidad.
Cada cual tiene su configuración.
Si el equipo es nuevo, te aconsejo que sigas las instrucciones que vienen con el manual de la unidad.
Cada cual tiene su configuración.
El siguiente usuario dijo gracias: leoburgos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#13641
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Cantidada de tuberias en aire acondicionado.
podes usar hasta 15 metros de longitud . casi siempre la linea de liquido es de 3/8 , el retorno o la succion siempre te conviene subir una medida es decir normalmente la tuerca de conexion es de 3/4 o soldar 7/8 subi una medida es decir a una 1" o 1 " 1/4.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, leoburgos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#13644
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Cantidada de tuberias en aire acondicionado.
Leoburgos
Depende de muchos factores y no es una regla de 3, la mayoria de los equipos trabajan bien hasta 10 metros de distancia entre evaporador y condensador, aunque esto dependera en gran medida de la altura vertical, curvas o codos y elementos que provoquen fricción.
lo ideal es lo que te recomienda Diego pues algunos fabricantes son muy estrictos con las garantias, y sobre todo para evitar problemas de carga de gas por salirte de las especificaciones (carga de Gas por peso).
Saludos
Depende de muchos factores y no es una regla de 3, la mayoria de los equipos trabajan bien hasta 10 metros de distancia entre evaporador y condensador, aunque esto dependera en gran medida de la altura vertical, curvas o codos y elementos que provoquen fricción.
lo ideal es lo que te recomienda Diego pues algunos fabricantes son muy estrictos con las garantias, y sobre todo para evitar problemas de carga de gas por salirte de las especificaciones (carga de Gas por peso).
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.