Pregunta falla en esplit
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#14757
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: falla en esplit
hola, intentaste encender el equipo desde el switch de la unidad interior a ver como se comporta ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#14773
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: falla en esplit
Contanos dos cosas:¿cuantas psi (presiones) son normales para vos?
¿tiene boton de auto en la placa?
¿tiene boton de auto en la placa?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#14775
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: falla en esplit
Hola,mediste la tension en el momento que esta funcionando??,, Yo tuve un equipo con una falla igual, y Tantor me comento que hay placas que miden la tension de red, si es muy baja, apaga la unidad condensadora y deja funcionando la unidad interior.-
Saludos
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#14777
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: falla en esplit
Hola, con mi poca experiencia te cuento que me ha tocado dos casos parecidos y los dos concuerdan con lo que te comenta el compañero batracio.
1° Un Split marca LG con doble consola, inmediatamente después de puesto en marcha se apagaba.
SOLUCION: Destape la unidad exterior y unas de las líneas de alimentación esta haciendo mal contacto
2° Un aire de ventana marca sansumg, realizaba el mismo problema pero en este caso era el varistor estaba abierto y no pasaba mas de 98 V AC , lo cambie y listo problema resuelto
1° Un Split marca LG con doble consola, inmediatamente después de puesto en marcha se apagaba.
SOLUCION: Destape la unidad exterior y unas de las líneas de alimentación esta haciendo mal contacto
2° Un aire de ventana marca sansumg, realizaba el mismo problema pero en este caso era el varistor estaba abierto y no pasaba mas de 98 V AC , lo cambie y listo problema resuelto
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.