Motocompresor congelado Publicado por Juanca59
Alguien me puede ayudar, necesito saber por que un motocompresor se congela, empieza congelando el ramal de baja, hasta que se congela todo el equipo, el ramal de alta esta a temp ambiente y la presion es normal, a medida que se congela baja hasta 40 psi
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#15777
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Motocompresor congelado
verifica que el evaporador este limpio
verifica que la turbina del evaporador este limpia
verifica los filtros de unidad interior
verifica que el motor del evaporador este soplando bien
verifica que el capacitor del motor del evaporador este bien
verifica que la turbina del evaporador este limpia
verifica los filtros de unidad interior
verifica que el motor del evaporador este soplando bien
verifica que el capacitor del motor del evaporador este bien
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, CLAUDIO, frio1933 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- bufalo_yo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15780
por bufalo_yo
Respuesta de bufalo_yo sobre el tema Re: Motocompresor congelado
compañero, como le va, lo que comenta por lo general pasa por falta de transferencia de temperatura a causa de: evaporador sucio, turbina sucia o rota.-
espera le sirva respuesta y luego nos comenta resultados.-
OSCAR
espera le sirva respuesta y luego nos comenta resultados.-
OSCAR
El siguiente usuario dijo gracias: Juanca59, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15786
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Motocompresor congelado
Hola juanca tendrias que dar mas datos
temp ambiente
delta T( diferencia de temp) de unidad interior
y u exterior
presion dijiste 40 psi que tipo de refrigerante?
a que le llamas (la presion esta normal) porque presion normal no es lo mismo con 25cº que con 34cº de ambiente , 40psi en r22 es -9cº aprox , aparte habria que ver en cuanto tiempo se congela todo por ahi hace varias horas que no para, esperamos que des algo mas de informacion, y por supuesto que lo que dijeron los colegas mas arriba son todas cosas que pueden ser causa del problema, pero mas info mas probalilidades.
temp ambiente
delta T( diferencia de temp) de unidad interior
y u exterior
presion dijiste 40 psi que tipo de refrigerante?
a que le llamas (la presion esta normal) porque presion normal no es lo mismo con 25cº que con 34cº de ambiente , 40psi en r22 es -9cº aprox , aparte habria que ver en cuanto tiempo se congela todo por ahi hace varias horas que no para, esperamos que des algo mas de informacion, y por supuesto que lo que dijeron los colegas mas arriba son todas cosas que pueden ser causa del problema, pero mas info mas probalilidades.
El siguiente usuario dijo gracias: Juanca59
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aagv25
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 24
#15791
por aagv25
Respuesta de aagv25 sobre el tema Re: Motocompresor congelado
con los pocos datos a priori te diría que tenes evaporador sucio y el motor del forzador no esta funcionando adecuadamente, verifica eso primero.
El siguiente usuario dijo gracias: Juanca59
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Diagnóstico de falla en No Frost General Electric REGE 450