Pregunta la presión de baja sube poco a poco...
- Gabriel555
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- lmjapas
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 4
Algunas cosas que aclarar...
El caño no sufrio una rotura. solo fué colapsado... ustedes diran pero la unidad interiór tiro agua...No estoy seguro que el origen sea ese... estaba todo el manojo colapsado inclusive la descarga de condensado.
Vacio si, en dos pulsing... N2 no.
Detección en funcionamiento de perdidas...no.
Para mi no es normal que el gas expanda antes de la válvula de expansión... es decir que el caño de alta se congele es por expansión anticipada... e decir el sistema no esta presurizado al nivel necesario...
Es como si se despresurizaria el caño de alta... claro que no es logico´´´la materia no se destruye...voy ser mas riguroso con las busqueda de la perdida en el condensador... por aca tiene que estar,,,, los mantengo informados. gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dedalus
- Fuera de línea
- Mensajes: 133
Este servicio aparte de laborioso es costoso económicamente,pero, garantiza el funcionamiento óptimo del equipo, lo que aquí expongo es una guia para futuras situaciones ,en relación al costo del servicio es necesario venderle al cliente la idea explicandole los beneficios que tendrá su equipo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
- Mensajes: 342
lmjapas escribió: .
Veo el caño totalmente colapsado por 20cm y cambio el caño completo. Cargo gas r 22, .... y era un día relativamente fresco y dejo al equipo con 50 de presión. Equipo enfria peerfecto y los ruidos y parametros son normales.Al día siguiente me doy una vuelta (por un tema monetario), enchufo los manometros y prendo.
Al prender el equipo, la presión oscila entre 5 y 7 , a los 5 minutos entre 20 y 25 y a los 15 en 48-50... obviamente se congela todo el caño de alta y pasados los minutos comienza a descongelarse... el equipo al final termina entrando en regimen y enfriandolo...
Matías
la presion de baja segun la temp parece acorde, y el equipo estaba parado cuando lo encendio y este arranco como un equipo que es recien instalado entre 5 y 10 psi al rato 25 40 50 y queda funcionando en regimen, tendra algo malo???
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablomitico
- Fuera de línea
- Mensajes: 404
Que temperatura tenes de ambiente cuando esta a 50 psi?
Por lo que comentas y por experiencia al equipo le falta un buen vacio y carga de gas a unos 60 psi déjalo no se que temperatura ambiente tenes en tu zona perooo en mi zona con 50 psi no enfría ningún aire.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410