- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
Pregunta A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
- franco r
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#17830
por franco r
A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display.. Publicado por franco r
YA INTENTE BAJAR LA TERMICA Y VUELVE A ARRANCAR NORMALMENTE, PERO DESPUES DE UN RATO TIRA LA MISMA FALLA...ESPERO Q PUEDAN COMPARTIR OPINIONES CON MIGO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#17831
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
Hola, franco...
Revisa tus repuestas al cuestionario de entradas y seguimos conversando...
o pasamos el tema a preguntas de usuarios no frigoristas...como mejor corresponda...
saludos,
Cero
Revisa tus repuestas al cuestionario de entradas y seguimos conversando...
o pasamos el tema a preguntas de usuarios no frigoristas...como mejor corresponda...
saludos,
Cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#17845
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
Hola Franco, aparte de lo que dijo Cerogrado fijate arriba del inicio del post estan las pautas para realizar una consulta, tenes que poner toda la cantidad de datos que puedas para facilitar las respuesta, presiones tipo de refrigerante temperaturas interior exterior consumo de corriente y todo lo que puedas agregar.
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#17863
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
tienes que medir con multimetro el sensor de congelamiento del evaporador para saber si esta malo, muchos de los casos ese es el problema por los cambios drastico de los voltages se dañan
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#17926
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: A/A Surrey 6000 f/c despues de un rato de funcionamiento empiesan a parpadiar las luces del display..
hola mira cuando hablas de falla por parpadeo tenes que contar la cantidad si son lentos o rapidos y si es verde o amarillo el led que te indica el mal funcionamiento,como dijo otro colega se puede deber a un sensor pero sabiendo que tipo de parpadeo se puede saber.fijate y consulta de una manera mas tecnica y amable saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Ideas de banco de trabajo para reparar aire split?