question-circle Pregunta Equipo paquete predrator york modelo es BP150C00A2AAA3B no apaga señal del fan

Más
- #18565 por yander
Hola tengo un problema con un paquete de aire y bomba de calor york predrator de R22 , que hace unos días no responde la señal de desconectar el fan y este se queda funcionando y luego no arranca los compresores, dando un error en la eprom de 9 flash de led rojo.

Quien de los participantes del forum me pudiera ayudar con informacion tecnica de ese equipo ya que no encuentro nada en la internet, el modelo es BP150C00A2AAA3B.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18585 por radiofan
hola , pone esto en google, y fijate he puesto muchos post con codigos de error
"york predator BP150 service manual" sin comillas he

EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18591 por yander
Gracias por la ayuda colega, hoy di con el gran dilema como el equipo trabaja con dos compresores y dos valbulas de tres vias , habia una valbula que estaba trabajando bien en frio y la otra en calor, y sacamos de trabajo en compresor y se le quito el error, ya trabaja de manera correcta ya solo queda cambiar la valbula por la nueva.
Gracias a todos los colegas del forum por la ayuda. Sin mas Yander Mirabal Morales
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena