file Pregunta splt de 12.000 BTU R-22 marca premian

Más
#24452 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: splt de 12.000 BTU R-22 marca premian

frisil escribió: ... cargue hasta 56 PSI con una temperatura de 24 °c.


Estimado Frisil:

Con esa presión de evaporación, tienes una temperatura de evaporación de -0.7º C. Puede que no exista ningún problema y sólo sea la humedad ambiente que forma escarcha en la tubería de succión. Habría que ver si está bien aislada.

Dado que la temperatura exterior es baja, propongo tapar la mitad del condensador para que levante la presión de alta y de succión, y allí podríamos simular una condición más acorde al diseño de la unidad.

Si elevamos la presión a más de 60 PSIG y la escarcha continúa, empesaría a sospechar de alguna obstrucción.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: regatta, josal, gfc y 6 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#24456 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: splt de 12.000 BTU R-22 marca premian
Ok mil gracias por los datos que me dan, voy a revisar los caños y la temperatura nuevamente, pero primero realizo lo que me comenta diego. ¡Buena idea!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#24489 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: splt de 12.000 BTU R-22 marca premian
hola frisil, buen dia

- si lo de diego, es bueno hacerlo.-

aqui en taller, ante cualquier sospecha, tapamos parcialmente el condensador con un carton o lo que encontremos, para hace levantar presion, y soltamos.- hacemos esto como 4 veces, y luego vemos si entro en regimen

- ahora apreciado compañero: que sistema de expansion tiene ????

si tiene restrictor, ve y miralo, a ver como esta ???

dale, estamos ansiosos !!

hugo, ( el puntero del campeonato de futbol )

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#24499 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: splt de 12.000 BTU R-22 marca premian
saludos frisil, comentaste q no tenia nada de gas, reparaste el escape? como lo reparaste con soldadura?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#24501 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: splt de 12.000 BTU R-22 marca premian
Hola amigo! Como esta? yo soy de maracaibo, venezuela, aqui esos equipos con 65 lbs de presion quedan trabajando bien, incluso hay tecnicos que los llevan hasta 70 lbs. Esto quiere decir que a 65 lbs el refrigerante esta evaporando a 3 ºc, y deberia suministrar 13 ºc ( delta t=10). y a 70 lbs el refrigerante evapora a 5 + -, en este caso deberia suministrar 15 ºc.

Acepto opiniones al respecto!
Saludos y mis respetos a todos!

enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena