lock Pregunta detalle de error h6

  • daclar
  • Avatar de daclar Autor del tema
#26077 por daclar
Respuesta de daclar sobre el tema Re: detalle de error h6
Hola, quería comentar que me toco un aire tcl 3000 frig. que tenia la turbina trabada con una chapita que usan para cerrar las cajas de las unidades, (color cobre), al abrir el evaporador cayo y listo.
A alguien le paso algo parecido????
El tema ha sido cerrado.
Más
#26080 por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Re: detalle de error h6
hola a todos,me toco un daewoo,turbina trabada con un trozo de plastico sobrante del troquelado,pinza de punta y solucionado.saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74, pampabrava
El tema ha sido cerrado.
  • frio29
  • Avatar de frio29
#26141 por frio29
Respuesta de frio29 sobre el tema Re: detalle de error h6
hola hugo , esos equipos los vende carrefur y si mal no recuerdo los fabrica carrier
El tema ha sido cerrado.
Más
#26214 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: detalle de error h6
Bien, el colega ha resuelto el problema, por lo que servirá de referencia para futuras consultas de la comunidad.
Muchas gracias a los que colaboraron, y al colega por despejar nuestra inquietud una vez resuelto. Tema cerrado.
Saludos!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74
El tema ha sido cerrado.