Pregunta problema con central de 30 toneladas
- elflacoservice
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#26437
por elflacoservice
Respuesta de elflacoservice sobre el tema Re: problema con central de 30 toneladas
Bueno, que enfrias con ese equipo?? para poder ayudarte, desde ya te digo que la presion de alta me parece mucha, como enfrias el condensador por forzador de aire o por agua?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#26444
por jorge777
La presion de alta esta muy alta, chequea el motor que le cambiaron que las especificaciones son las misma que lleva la unidad, chequea si el aspa gira de acuerdo con la rotacion del motor, chequea que el condensador este limpio.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: problema con central de 30 toneladas
MILTONPINEDA escribió: LAS PRESIONES SON DE 75 DE SUCCION Y 350 DE ALTA
La presion de alta esta muy alta, chequea el motor que le cambiaron que las especificaciones son las misma que lleva la unidad, chequea si el aspa gira de acuerdo con la rotacion del motor, chequea que el condensador este limpio.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, enderpalmar37
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- enderpalmar37
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 123
#26452
por enderpalmar37
enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: problema con central de 30 toneladas
Estoy de acuerdo con jorge777, empieza por ahi!
enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- linosarmiento
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#26470
por linosarmiento
Respuesta de linosarmiento sobre el tema Re: problema con central de 30 toneladas
Buenos dias smigos es mi prmera vez que opino en el foro , donde trabajo tenemos una central trane de 30 ton , en dos oportunidades se ha parado el equipo por alta presion en el condensador y la causa fue que estaba rotando al revez uno de los ventiladores por haberse dañado un condensador de arranque .
Las protecciones en estos equipos no deben ser puenteadas por lo caro que suele ser estas reparaciones despues , puedes tener tambien gases no condensables en el sistema que hace que se incremente tanto la presion . espero haber ayudado.
Las protecciones en estos equipos no deben ser puenteadas por lo caro que suele ser estas reparaciones despues , puedes tener tambien gases no condensables en el sistema que hace que se incremente tanto la presion . espero haber ayudado.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split