file Pregunta solucionar error e4 y e7 en split

  • daclar
  • Avatar de daclar Autor del tema
#26514 por daclar
solucionar error e4 y e7 en split Publicado por daclar
hola a todos les comento que fui a ver un equipo y no encendia nada, encontre fusible quemado y cambie, encendió, al programarlo unos segundos después un chispaso y aparecio en display error e4, miro y el motor de la turbina quemado tenia una rajadura. después aparece un error e7
La plaqueta estaba arreglada por otra persona que a simple vista le cambio el regulador de voltaje.
voy a comprar el motor nuevo y quisiera que me aconsejen como debo seguir con esto.
espero gracias

descripción de error e4: error de sobre corriente protección del compresor
descripción de error e7: error sensor caño exterior, sensor caño exterior abierto.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26519 por poleno
Respuesta de poleno sobre el tema Re: solucionar error e4 y e7 en split
Hola daclar, si es posible remplazar motor de turbina y plaqueta original si no motor y plaqueta universal yo puse unas cuantas son economicas y funcionan bien, revisa bien la unidad exterior antes que nada.
Un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26691 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: solucionar error e4 y e7 en split
Hola compañero, las tarjetas de control de los Split no son tan difíciles de reparar, ya tú tienes un buen trecho recorrido, lo mas difícil es cundo se quema el micro o memoria.

descripción de error e4: error de sobre corriente protección del compresor,: Esto error te lo puede estar produciendo el motor de la turbina.
descripción de error e7: error sensor caño exterior, sensor caño exterior abierto. Este cámbialo.
Después tienes que buscar componentes que puedan estar mal. (Diodos, transistores, condensadores, etc). Esto lo puedes hacer de dos forma
1.- Determinando los componentes atreves de voltaje
2.- Determinándolos atreves de ohm. (de esta forma es mas engorroso)
Y muy importante: Cuando un circuito quema el fusible, siempre debemos cambiar el varistor.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.