Pregunta aire 60000 btu 380v
- Pepe732
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#32168
por Pepe732
aire 60000 btu 380v Publicado por Pepe732
hola gente. es normal q el caño de alta esté tibio o medio caliente. la presión está en 70 libras. el consumo está en 5 amp x fase más menos. gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #32174
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema aire 60000 btu 380v
Hola, en general los equipos de 5tr, tienen el elemento de expansion (restrictor en este caso) en la entrada de la Unidad interior, por lo que es totalmente normal y saludable para el buen funcionamiento del equipo...
El tema de la presion de retorno, es un poco elevada para mi gusto... prefiero 62 psig, si hablamos de R22, pero el ajuste deberas hacerlo considerando las condiciones de instalacion y los factores meteorologicos, como temperatura y humedad...
saludos,
cero
El tema de la presion de retorno, es un poco elevada para mi gusto... prefiero 62 psig, si hablamos de R22, pero el ajuste deberas hacerlo considerando las condiciones de instalacion y los factores meteorologicos, como temperatura y humedad...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#32263
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: aire 60000 btu 380v
Saludos colegas.
Pepe732.
En un caso de equipos de este porte, la línea fina ES DE LÍQUIDO, y la gruesa ES DE SUCCIÓN, no me animaría a opinar sobre presiones, por no saber la temperatura ambiente del lugar, ni tampoco en donde está colocado, de mas está aclarar que estos meses emos tenido temperaturas muy por encima de lo normal,(por aquí 46º), así que como dice Cero, todo depende del facotor metereológico.
De todas maneras te recuerdo que estos equipos tienen puerto de chequeo en las dos canillas, se podrá opinar de sacar o no gas si expones mas datos, tales como marca, modelo, presión de alta 8caño fino) persión de baja (caño grueso) tiempo de uso, estado de los filtros, del condensador etc. Saludos desde Salto.
Pepe732.
En un caso de equipos de este porte, la línea fina ES DE LÍQUIDO, y la gruesa ES DE SUCCIÓN, no me animaría a opinar sobre presiones, por no saber la temperatura ambiente del lugar, ni tampoco en donde está colocado, de mas está aclarar que estos meses emos tenido temperaturas muy por encima de lo normal,(por aquí 46º), así que como dice Cero, todo depende del facotor metereológico.
De todas maneras te recuerdo que estos equipos tienen puerto de chequeo en las dos canillas, se podrá opinar de sacar o no gas si expones mas datos, tales como marca, modelo, presión de alta 8caño fino) persión de baja (caño grueso) tiempo de uso, estado de los filtros, del condensador etc. Saludos desde Salto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alex200376
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 130
#32430
por alex200376
????
Respuesta de alex200376 sobre el tema Re: aire 60000 btu 380v
desde mi punto de vista, si es normal, principalmente en el arranque del equipo.
que marca es el equipo? que gas lleva? en que provincia estas?
es tu primer equipo de ese porte o no enfria?
mi pregunta es... porque tu pregunta?
que marca es el equipo? que gas lleva? en que provincia estas?
es tu primer equipo de ese porte o no enfria?
mi pregunta es... porque tu pregunta?
????
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- [SOLUCIONADO] Codigo de error E2 en split kelvinator