#43353 por aconcagua mendoza
Respuesta de aconcagua mendoza sobre el tema Importancia de la valvula check en split

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43355 por aconcagua mendoza
Respuesta de aconcagua mendoza sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Armarlo sin la válvula check no impide el funcionamiento frio - calor ( eso es patriomonio de la válvula de 4 vías ), solo que el refrigerante no pasara por el filtro cuando cambie el sentido de circulación.La foto de esa bolilla con punta de flecha es la que esta contenida en la válvula CHECK.
sldos y abrazos nuevamente !
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43374 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Importancia de la valvula check en split
No estoy de acuerdo, solo has la prueba y coméntanos. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, plunos, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43378 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Estimados, los invito a aportar de aquí en mas con fundamentos y no a la ligera, nuevamente estamos confundiendo a los que están aquí para aprender y hacemos lo mismo que hacen esas academias fantasmas. Esos capilares y esa válvula de retención cumplen una función ayí, y si abre para un lado y cierra para el otro o a la inversa, y ademas tiene un puente de capilar que hace bypass generando una diferencia de acuerdo a la función trabajando en conjunto con la inversora, esta bien claro que no funcionará sin ese elemento, acaso no esta claro que llegamos a 340 psi en calor y a 65 psi en frío con r22. Bueno un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, plunos, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #43385 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Importancia de la valvula check en split
Hola a Todos :

ururef : se agradece la invitación . Solo lo puse asi , como ejemplo. Quizas no fue el mejor. Disculpen

Es la creencia que con la válvula inversora se invierte el ciclo y funciona como un equipo de frio al revés. Por eso se piensa en compensar el tamaño de la UE y UI
Y a mi entender no es así , en frio funciona como sistema frigorífico y en modo calor como bomba de calor......
Es otro equipo. Se utiliza el adminiculo y ahi estoy de acuerdo , para cambiar la velocidad de gas. Quizás el flujo de gas.
Pero para cambiar las condiciones de funcionamiento.

La prueba está , cuando funciona en modo frio se sensa la temperatura del caño del evaporador o sea el frio , y tratar de matener una presion de condensacion de unos 250Psi
Cuando funciona en modo calor ese mismo sensor deja subir la presión a 350Psi y la baja a 250 Psi para que no revienten los caños o se dañe el compresor . A lo que llamamos ciclar.

saludos