Respuesta de software0 sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Me gustaría aportar algo en este tema
una forma de medir el sensor de efecto hall es el sigte:
1-Desconectar el acondicionador de aire de la corriente ac.
2-ubicar el conector del efecto hall que está en la placa electrónica de dicha unidad.
3 desconectar el conector del efecto hall.
4-De los tres cables que tiene el conector del efecto hall determinar cual es
VCC(voltaje de corriente continua).
GND(TIERRA FRIA)
VOUT(VOLTAJE DE SALIDA O SEÑAL QUE ENVÍA EL SENSOR HALL)
5-Con una fuente de VCC externa de 5v o 12v(puede usarse una pila de 9v)
y una resistencia de 1k(marron,negro,rojo) y un diodo led.
6-conectar el positivo de la fuente de (de 5,12 o 9v) a VCC del conector del efecto hall y el negativo de la fuente a GND.
7- La patita mas larga del led (ANODO) conectarla a VOUT, Y la otra patita del led conectarla a la resistecia y la otra punta de la resistencia conectarla a GND O NEGATIVO DE LA FUENTE.
8-GIRAR SUAVEMENTE LA TURBINA DEL VENTILADOR INTERIOR , SI EL LED ENCIENDE Y APAGA ESTO INDICA QUE EL SENSOR HALL ESTA BIEN DE LO CONTRARIO ESTA DAÑADO.
Aqui esta un diagrama para hacerlo mas facil
ESPERO QUE LE SIRVA ESTA RESPUESTA.
una forma de medir el sensor de efecto hall es el sigte:
1-Desconectar el acondicionador de aire de la corriente ac.
2-ubicar el conector del efecto hall que está en la placa electrónica de dicha unidad.
3 desconectar el conector del efecto hall.
4-De los tres cables que tiene el conector del efecto hall determinar cual es
VCC(voltaje de corriente continua).
GND(TIERRA FRIA)
VOUT(VOLTAJE DE SALIDA O SEÑAL QUE ENVÍA EL SENSOR HALL)
5-Con una fuente de VCC externa de 5v o 12v(puede usarse una pila de 9v)
y una resistencia de 1k(marron,negro,rojo) y un diodo led.
6-conectar el positivo de la fuente de (de 5,12 o 9v) a VCC del conector del efecto hall y el negativo de la fuente a GND.
7- La patita mas larga del led (ANODO) conectarla a VOUT, Y la otra patita del led conectarla a la resistecia y la otra punta de la resistencia conectarla a GND O NEGATIVO DE LA FUENTE.
8-GIRAR SUAVEMENTE LA TURBINA DEL VENTILADOR INTERIOR , SI EL LED ENCIENDE Y APAGA ESTO INDICA QUE EL SENSOR HALL ESTA BIEN DE LO CONTRARIO ESTA DAÑADO.
Aqui esta un diagrama para hacerlo mas facil
ESPERO QUE LE SIRVA ESTA RESPUESTA.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- lucas perna
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#43912
por lucas perna
Respuesta de lucas perna sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
subela amigo me interesa saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#44094
por Diego
Estimado STA, como le va?
¿Tiene alguna novedad con respecto al probador?
Gracias!
Respuesta de Diego sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
STA escribió: Si les interesa el debate tengo material y la forma de realizar un probador casero que funciona muy bien.
Estimado STA, como le va?
¿Tiene alguna novedad con respecto al probador?
Gracias!
El siguiente usuario dijo gracias: kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- lui73
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 17
#44153
por lui73
Respuesta de lui73 sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Está demorado en la Aduana ...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Daniel de Ramallo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#44186
por Daniel de Ramallo
Respuesta de Daniel de Ramallo sobre el tema Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall
Muchachos no se hagan problema, armen el circuito que publico el colega Software0 que anda de maravilla, yo lo tengo construido y funciona de 10, a lo mejor al amigo STA le dio vergüenza y se arrepintió, por cortesía nos podría haber avisado, en fin ya esta. un abrazo a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, kikekk y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- SUBO CODIGOS DE ERROR ARISTON TODOS LOS MODELOS