file Pregunta procedimientos para cargar r410

Más
#45949 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema procedimientos para cargar r410
Hola Todos ,

Hola Diego , perdón por pisarte . Contestamos al mismo tiempo.

saludos cordiales
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45951 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema procedimientos para cargar r410

mario80 escribió: No hay ningun problema al cargar en fase liquida por succion?
Gracias por tomarse el tiempo para sacarme las dudas que tengo.
Saludos

No, si sabes cómo hacerlo. Si llegas a inyectar líquido en forma contínua, ahí sí que vas a tener problemas...

Ok, entonces la forma seria de a poquito en forma liquida, voy completando la crga, sin largar grandes cantidades?.
Lo puedo hacer con el aire encendido?gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45959 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema procedimientos para cargar r410
Claro, en pequeñas cantidades.

Tienes que hacerlo con paciencia y tomando algunos minutos para que el sistema se "acomode"... porque es fácil pasarse de la carga cuando cargar en fase líquida, ya que la cantidad que entra es superior, comparando cuando cargas en forma gaseosa.

Y si, para terminar la carga, el equipo tiene que estar encendido.

Si ya cargaste con R22, no vas a tener problema. Si usas balanza... MEJOR...
El siguiente usuario dijo gracias: mario80, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45960 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema procedimientos para cargar r410
LA carga del R410 no es muy diferente a cualquier equipo de refrigeración,cuando se carga en fase liquida siempre es den a poco, si lo apuras podes bloquear el compresor.
Al igual que un alternativo si lo apuras podes bloquearlo o romper los flapers o láminas. Además tenes que darle tiempo al circuito a que se estabilice el sistema.
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45961 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema procedimientos para cargar r410

Diego escribió: Claro, en pequeñas cantidades.

Tienes que hacerlo con paciencia y tomando algunos minutos para que el sistema se "acomode"... porque es fácil pasarse de la carga cuando cargar en fase líquida, ya que la cantidad que entra es superior, comparando cuando cargas en forma gaseosa.

Y si, para terminar la carga, el equipo tiene que estar encendido.

Si ya cargaste con R22, no vas a tener problema. Si usas balanza... MEJOR...


Disculpa que insista, pero en caso de no haber perdida total del gas , no podria cargarla por balanza, ya que n sabria la cantidad que hay dentro de la unidad.
En ese caso me tendria que manejar exclusivamente con el manifold verdad?
O me recomendas que libere todo el gas y haga la carga de 0??