Topic-icon Pregunta COMO HACER VACIO

Más
24 Ago 2016 13:35 #49328 por damianluis
Hola buen dia al foro les comento que tengo en el taller un aire frio solo de 3000 panoramic con perdida en el robinete del caño de 1/4 por lo tanto me encuentro que no tenia mas refrigerante procedo a cambiarlo con su posteriro prueva c/nitrog. y todo bien pero me entro la duda tengo que reinstalar la condensadora como hago el vacio con los 2 robinetas cerrado hago solamente vacio a la evap. y los caños de 1/4 y 1/2 o abro los dos robinetes y hago vacio a todo el sist o sea evap y condensadora
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Ago 2016 15:23 #49330 por ururef
Hola colegas.
Cuando tienes una situación como esta, tendrás que hacer un vacío completo con las canillas abiertas y cargar también con las canillas abiertas.
En el caso de instalación de un equipo nuevo, entonces haces vacío con canillas cerradas. Saludos