Buenos días, desde Cartagena de Indias. Colombia.
Tengo un Mini Split que presenta fuga pero, deseo fraccionar en tres partes la inspección del equipo. Una en la unidad exterior, la segunda en la red de tuberías y la tercera en la unidad interior. La idea es ir descartando para poder focalizarme en el sitio de fuga. La pregunta es:
¿ Consideran ustedes que si hago vacío a cada sector independientemente sea suficiente ?.
Si alguno de ustedes en otro país conoce de alguna técnica o mecanismo personal para identificar fugas que generen pocos costos les agradezco me la enseñen.
Saludos , feliz día. Regreso al foro por la tarde.
Tengo un Mini Split que presenta fuga pero, deseo fraccionar en tres partes la inspección del equipo. Una en la unidad exterior, la segunda en la red de tuberías y la tercera en la unidad interior. La idea es ir descartando para poder focalizarme en el sitio de fuga. La pregunta es:
¿ Consideran ustedes que si hago vacío a cada sector independientemente sea suficiente ?.
Si alguno de ustedes en otro país conoce de alguna técnica o mecanismo personal para identificar fugas que generen pocos costos les agradezco me la enseñen.
Saludos , feliz día. Regreso al foro por la tarde.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#50292
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Detección de fugas
Hola amigo, Saludos desde Mendoza, Argentina. Lo que puedes hacer es dividir en 2 si quieres solamente, ya que a la cañería le tendrás que hacer nuevamente las pestañas a la hora de reinstalar. Probar la UI y la UE pero con presión no con vacío.
Antes que nada realiza una inspección visual en busca de manchas de aceite. Que es un indicador de fuga.
Te explico porqué, si haces vacío tendrás la manifestación de la pérdida en el reloj pero si pruebas con presión podrás sumergir la cañería en agua y luego de 2 ó 3 minutos tendrás la certeza de si pierden o no. En fugas muy pequeñas demorarás mucho en detectar la fuga.
Si no encuentras fuga puede haber pasado que las pestañas estaban con algúna pérdida.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Antes que nada realiza una inspección visual en busca de manchas de aceite. Que es un indicador de fuga.
Te explico porqué, si haces vacío tendrás la manifestación de la pérdida en el reloj pero si pruebas con presión podrás sumergir la cañería en agua y luego de 2 ó 3 minutos tendrás la certeza de si pierden o no. En fugas muy pequeñas demorarás mucho en detectar la fuga.
Si no encuentras fuga puede haber pasado que las pestañas estaban con algúna pérdida.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RefriSplit
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RefriSplit
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 29
#50300
por RefriSplit
Respuesta de RefriSplit sobre el tema Detección de fugas
Gracias Gustavo. Aprecio tu concepto.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- presostato bloqueado