question-circle Pregunta Corto en el compresor

Más
#50919 por RefriSplit
Corto en el compresor Publicado por RefriSplit
Buenas noches amigos. Desde Cartagena de Indias, Colombia deseo consultarles los siguiente:
Tengo un equipo de 9000 Btu. LG. El cual inicia trabajando perfectamente y a los 20 minutos genera un corto en el terminal S (starter) del compresor. Se activa el térmico y claro se apaga. Al rato volvemos a ponerlo en marcha y genera la misma situación. Todos los parámetros están bien.
¿Que puede estar sucediendo?
De antemano gracias por compartir sus conocimientos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50922 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Corto en el compresor
Hola Refri, te fijaste si el terminal esta bien prendido? Puede ser que este algo oxidado y haya perdido rigidez, y si hay oxido hay falso contacto, eso lleva a calentamiento del terminal. Cuando se calienta se ablanda y se deforma disminuyendo aun mad el contacto. Asi, va aumentando el consumo eléctrico en esa bobina, hasta que salta el chispazo o corta el térmico.
Por seguridad cambia el terminal. Y guarda que se puede quemar el compresor, o peor, algún cable.
Yo revisaría toda la parte eléctrica del equipo. Hoy se incendio un condensador que instale hace seis años y me quede pensando que pudo haber fallado. Vos tenes una alerta nada despreciable delante tuyo.
Saludos, Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RefriSplit

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50923 por RefriSplit
Respuesta de RefriSplit sobre el tema Corto en el compresor
Listo amigo. En realidad por prevención voy a limpiar bornes y cambiar todos los terminales, el cableado y los capacitores. Acá decimos "Seguro mató a confianza". Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50925 por sairaer
Respuesta de sairaer sobre el tema Corto en el compresor
buenas amigo refri, cuando el capacitor de arranque esta fuera de rango empieza a elevar el consumo del compresor y dispara por sobre corriente te aconsejo que lo midas y descartes el capacitor, para ello necesitas un instrumento de medir caopacitancia, si el motor del ventilador está lento tambien eleva la presión y por ende la corriente, no está demás que revises los terminales no solo del compresor sino de todo el sistema electrico. Suerte....!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, gag2009 y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50965 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Corto en el compresor
Los equipos vienen de fábrica con sus terminales unidos a los cables por mero aplastamiento. Al principio, pasa como las escobas: Toda escoba nueva barre bien....
Luego viene la sulfatación, y ahí es donde yo meto mano al soldador y al estaño.....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon, RefriSplit